Allora siamo in un ospedale .Un nuovo quadro QDC a piano terra nella saletta tecnica, ha un sez. gen. e 3 mt. che alimenteranno 3 nuovi quadri di piano : p.t.,p1° e p2°.
Il QDC è alimentato da un power centwer esistente distante circa 100mt.
Sul power center non ci sono spd
Secondo voi dove dovrei mettere l' spd?
Dove mettere l'spd?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In Primis, necessario progetto da parte di professionista previa valutazione sul luogo.
Credo che bisognerebbe installare in questa tipologia di utenza (Ospedaliera, con eventuali pericoli per persone e soggetti ad aperture al pubblico), SPD classe I sul power center, e SPD classe II sul primo avanquadro ...
Non capisco perché non farlo in fase di promo progetto...
Credo che bisognerebbe installare in questa tipologia di utenza (Ospedaliera, con eventuali pericoli per persone e soggetti ad aperture al pubblico), SPD classe I sul power center, e SPD classe II sul primo avanquadro ...
Non capisco perché non farlo in fase di promo progetto...
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)