Salve, sono responsabile tecnico per la piccola impresa di un amico, che si occupa di impianti elettrici.
Ho un quesito da porre:
l’impresa ha realizzato l’impianto d’illuminazione con relativa messa a terra (12 pali h 9 m, con lampada sodio 150 W, fornitura autonoma 3,3 kW); per ora non c'è nessun progetto, ma tutto è stato realizzato e ora mi hanno chiesto la dichiarazione di conformità. Il committente è titolare di una concessionaria e in futuro utilizzerà il piazzale come parcheggio, distante dal punto vendita.
La mia domanda: per la dichiarazione di conformità devo riferirmi alla 37/08 ( ma non si tratta di edificio) e quali sono eventualmente gli allegati che devo preparare? Serve un progetto?
Grazie
Dichiarazione conformità illuminazione piazzale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dipende da dove è collegato l'impianto di illuminazione, impianto di terra compreso. Se l'impianto di illuminazione è collegato a un impianto di un fabbricato, basta anche il solo impianto di terra, rientra a tutto diritto nel DM 37/08 e relativi obblighi. Se invece è collegato a un contatore esterno come nei casi dell'illuminazione pubblica e non ha nessun collegamento con impianti interni, non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08 e quindi non c'è obbligo di rilasciare la DICO se non espressamente richiesta da patti contrattuali tra le parti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
C'è fornitura Enel autonoma, nessun fabbricato, ma il committente ha chiesto la dichiarazione di conformità.
Il mio dubbio è sugli allegati alla DICO, visto che non c'è nessun progetto e l'installatore ( di cui sono responsabile tecnico) mi ha chiamata a cose fatte.
Per la messa a terra va fatta denuncia ai sensi della 462/01?
Grazie mille per il tuo contributo, sono veramente in difficoltà.
Il mio dubbio è sugli allegati alla DICO, visto che non c'è nessun progetto e l'installatore ( di cui sono responsabile tecnico) mi ha chiamata a cose fatte.
Per la messa a terra va fatta denuncia ai sensi della 462/01?
Grazie mille per il tuo contributo, sono veramente in difficoltà.
0
voti
CRI ha scritto:C'è fornitura Enel autonoma, nessun fabbricato, ma il committente ha chiesto la dichiarazione di conformità.
Il mio dubbio è sugli allegati alla DICO, visto che non c'è nessun progetto e l'installatore ( di cui sono responsabile tecnico) mi ha chiamata a cose fatte.
Per la messa a terra va fatta denuncia ai sensi della 462/01?
Grazie mille per il tuo contributo, sono veramente in difficoltà.
Quindi confermo: NO DICO ai sensi DM 37/08 perché NON si rientra nel suo campo di applicazione, puoi fare una dichiarazione alla regola dell'arte ai sensi L. 186/68. Se è un luogo di lavoro va denunciato l'impianto di terra, da parte del datore di lavoro e non dell'installatore, inoltrando la copia della dichiarazione all'ISPESL e all'ARPA/ASL.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)