[1] Dimensionamento impianto con 3 carichi equilibrati

Messaggioda Foto UtenteDearis » 29 ott 2010, 0:07

Salve a tutti! :D
Questa settimana abbiamo iniziato a fare qualche esercizio sul dimensionamento degli impianti e per casa il professore ci ha assegnato un esercizio: abbiamo collegato ad una linea 3 carichi in parallelo, questi tre carichi sono equilibrati ed hanno tutti e 3 delle P diverse e un cosFI diverso dagli altri due (0.8-0.7-0.8), per procedere al dimensionamento (Per scegliere le caratteristiche del cavo e dell'interruttore magnetotermico) c'è bisogno di conoscere la corrente di impiego totale assorbita dai carichi e quindi fare la somma algebrica delle correnti visto che uno ha sfasamento differente dagli altri. Ora il mio problema è, come si procede a fare la somma algebrica delle correnti? =.= Ho un dannatissimo vuoto di memoria! Grazie a tutti! O_/

EDIT: L'impianto è trifase con neutro XD
Avatar utente
Foto UtenteDearis
25 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 28 ott 2010, 23:59

0
voti

[2] Re: Dimensionamento impianto con 3 carichi equilibrati

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ott 2010, 7:01

Dearis ha scritto:...quindi fare la somma algebrica delle correnti....

:?: (direi "vettoriale" !)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Dimensionamento impianto con 3 carichi equilibrati

Messaggioda Foto UtenteBiondo88 » 29 ott 2010, 15:25

Ciao!

allora per fare la somma vettoriale delle tre correnti e trovare la corrente totale in base alla quale dimensionare il cavo e le protezioni, devi calcolare il cosfi complessivo dei tre carichi:

le correnti non si possono sommare "brutalmente", le potenze invece sì (P e Q)
1) trovi le tre Q facendo P*tangfi;
2) sommi aritmeticamente le P tra loro e le Q tra loro;
3) trovi la S totale facendo RADQ(Pquadro + Qquadro);
4) trovi il cosfi complessivo facendo Ptotale/Stotale;
5) con il cosfi complessivo puoi trovare la corrente totale facendo Ptotale/(RADQ3 * Vn * cosfi complessivo)

tutto chiaro???
Avatar utente
Foto UtenteBiondo88
0 1
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 feb 2010, 18:18

0
voti

[4] Re: Dimensionamento impianto con 3 carichi equilibrati

Messaggioda Foto UtenteDearis » 29 ott 2010, 15:32

Grazie mille! :D
Avatar utente
Foto UtenteDearis
25 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 28 ott 2010, 23:59

0
voti

[5] Re: Dimensionamento impianto con 3 carichi equilibrati

Messaggioda Foto UtenteBiondo88 » 29 ott 2010, 15:41

Scusa... mi dimentico una cosa:
i tre carichi sono tutti in fondo alla linea?
se sì ok...
se si tratta di carichi distribuiti o di linee diramate entrano in gioco i momenti amperometrici ed è un po' più complesso!

ciao!
Avatar utente
Foto UtenteBiondo88
0 1
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 feb 2010, 18:18

0
voti

[6] Re: Dimensionamento impianto con 3 carichi equilibrati

Messaggioda Foto UtenteDearis » 4 nov 2010, 21:15

Nono sono tutti a fine linea, comunque grazie ho fatto una grande figura col professore, sono stato l'unico a farlo! XD