Messaggioda Foto UtenteLucky » 8 nov 2010, 11:01

Vorrei chiedere cortesemente una delucidazione sull'argomento in oggetto.
Sui pannelli interni di un quadro elettrico di un macchinario (posizionato esternamente rispetto alla macchina) montiamo tutti i dispositivi di comando/controllo (interruttori automatici, contattori, alimentatori etc.), tutto in classe minimo IP20.
I suddetti pannelli sono collegati al circuito equipotenziale.
La struttura esterna del quadro è del tipo a monoblocco. Sulla porta anteriore è montata la maniglia in plastica di comando (tramite rinvio metallico) dell’interruttore generale e un selettore per selezione modalità funzionamento (tensione sui contatti: 24Vcc).
Sulle porte posteriori non c’è nessun dispositivo montato.
Sul pannello pulsantiera è montato un pannello dove sono installati i dispositivi di comando della macchina a 24Vcc (selettori, pulsanti etc.).
Il PC montato sul quadro è alimentato a 24Vcc mentre il rack indicato sullo stesso foglio è alimentato a 110Vac ed è collegato a massa.
Chiedo una delucidazione sul collegamento al circuito equipotenziale (massa) delle porte e dei pannelli del quadro anche alla luce della documentazione fornita dal costruttore della struttura del quadro e che allego.
Le porte e la struttura monoblocco esterna devono essere considerate delle masse? Quali delle porte e pannelli necessitano di un collegamento al circuito equipotenziale?
Nel caso la struttura del quadro non fosse monoblocco ma con pannelli laterali montati e fissati tramite viti (vedi sempre documentazione del costruttore della carpenteria del quadro allegata), è necessario collegare a massa questi pannelli? (nel file quadro1.pdf è riportato: "se non sono installati apparecchi è sufficiente il contatto realizzato con viti e cerniere metalliche tra struttura e pannello stesso ai fini dell'equipitenzialità".

In attesa di una Vostra gradita risposta cordialmente saluto
Allegati
Quadro2.pdf
Estratto catalogo costruttore carpenteria quadro
(158.21 KiB) Scaricato 260 volte
Quadro1.pdf
Estratto catalogo costruttore carpenteria quadro
(119.53 KiB) Scaricato 209 volte
Quadro.pdf
Layout quadro
(230.58 KiB) Scaricato 205 volte
Avatar utente
Foto UtenteLucky
0 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 6 ott 2004, 10:52
Località: Udine

0
voti

[2] Re: Messa a terra pannelli/porte quadri.

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 nov 2010, 2:17

Questa mi sembrava una domanda interessante, peccato che nessuno abbia risposto. Anche perche' sono curioso anch'io di sapere come va a finire :)
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[3] Re: Messa a terra pannelli/porte quadri.

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2010, 10:32

Dipende dalla specifiche del costruttore del sistema industriale preassemblato. Se il costruttore ha previsto dei collegamenti specifici (cavallotti) questi devono essere realizzati, altrimenti è sufficiente verificare la continuità delle varie parti metalliche come verifica del corretto assemblaggio in quanto il costruttore ha già provveduto in termini costruttivi a garantire il collegamento a terra della struttura tramite le connessioni meccaniche (viti, cerniere, ecc.).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Messa a terra pannelli/porte quadri.

Messaggioda Foto UtenteLucky » 15 nov 2010, 11:41

Mille grazie per la chiara risposta.
Avatar utente
Foto UtenteLucky
0 3
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 6 ott 2004, 10:52