[1] Potenza attiva e valori negativi

Messaggioda Foto Utentegianry » 16 nov 2010, 14:43

Ho installato uno strumento per la misurazione di potenza attiva, reattiva e kWh con un trasformatore amperometrico.
La visualizzazione del valore di potenza attiva è con segno negativo mentro la reattiva è positivo.

perché ? forse ho invertito il senso di passaggio della corrente all'interno del toroide ?

Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00
0
voti

[2] Re: Potenza attiva e valori negativi

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2010, 17:27

Sembrerebbe di si`, oppure hai invertito il collegamento voltmetrico: tutte e due le inversioni hanno lo stesso effetto. Scambia il verso del passaggio della corrente nel toroide oppure i due conduttori della misura della tensione.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande

Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10
0
voti

[3] Re: Potenza attiva e valori negativi

Messaggioda Foto Utentegianry » 19 nov 2010, 14:11

ho invertito i collegamenti S1 e S2 sotto lo strumento ed i valori adesso sono corretti