Ok, quindi, scusate l'insistenza..
La Ie proveniente dal guasto di un condominio, attraversa tutta la dorsale di Terra dell'impianto condominiale e va a disperdersi a terra tramite il dispersore.
Quindi, quando la Ie di un appartamento arriva sul nodo EQP dell'impianto condominiale, le altre masse e masse estranee non vanno in tensione..
Spero di aver capito!
Messa a Terra e Masse
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Devi ragionare con la legge di Ohm.
Quando una certa corrente
va a terra, il nodo equipotenziale si alza ad una tensione
, e con esso tutte le masse ad esso collegate.
Tant'è, che se un interruttore differenziale non ci fosse o non funzionasse, un guasto non interrotto, porterebbe in tensione tutte le masse, anche quelle del vicino di casa!
Quando una certa corrente
va a terra, il nodo equipotenziale si alza ad una tensione
, e con esso tutte le masse ad esso collegate.Tant'è, che se un interruttore differenziale non ci fosse o non funzionasse, un guasto non interrotto, porterebbe in tensione tutte le masse, anche quelle del vicino di casa!
0
voti
Ecco, quindi quello che dicevo prima io.
Nell'arco di tempo in cui non interviene il differenziale, la corrente di guasto di un appartamento circola in tutto l'edificio, altri appartamenti inclusi.
In questo arco di tempo per esempio, se tocco due masse collegate al nodo EQS nel bagno per esempio, sono alla stessa tensione e quindi sono in sicurezza perché non c'è ddp.
E se invece tocco solo una massa, e sono con i piedi per terra, sono sottoposto ad una scossa?
Nell'arco di tempo in cui non interviene il differenziale, la corrente di guasto di un appartamento circola in tutto l'edificio, altri appartamenti inclusi.
In questo arco di tempo per esempio, se tocco due masse collegate al nodo EQS nel bagno per esempio, sono alla stessa tensione e quindi sono in sicurezza perché non c'è ddp.
E se invece tocco solo una massa, e sono con i piedi per terra, sono sottoposto ad una scossa?
-

FaseNeutro
0 3 - Messaggi: 17
- Iscritto il: 18 nov 2010, 0:36
0
voti
Nooooooo!!!
Non è corrente, è tensione.
La corrente di guasto passa solo nel conduttore a cui è collegata la massa soggetta al guasto.
Sì. Ma anche se la tensione è la stessa (es 230 V), la corrente che circola nel corpo umano è minore perché è limitata dalla resistenza del pavimento, delle scarpe etc...., di tutto ciò che c'è fra la persona e la terra. Se hai scarpe isolate e asciutte, "forse" nemmeno te ne accorgi di toccare 230 V.... (ma non provare!!!!).
La medesima tensione, su un corpo umano è più pericolosa se questo corpo è bene in contatto contatto con una terra, perché circola più corrente.
Non è corrente, è tensione.
La corrente di guasto passa solo nel conduttore a cui è collegata la massa soggetta al guasto.
E se invece tocco solo una massa, e sono con i piedi per terra, sono sottoposto ad una scossa?
Sì. Ma anche se la tensione è la stessa (es 230 V), la corrente che circola nel corpo umano è minore perché è limitata dalla resistenza del pavimento, delle scarpe etc...., di tutto ciò che c'è fra la persona e la terra. Se hai scarpe isolate e asciutte, "forse" nemmeno te ne accorgi di toccare 230 V.... (ma non provare!!!!).
La medesima tensione, su un corpo umano è più pericolosa se questo corpo è bene in contatto contatto con una terra, perché circola più corrente.
1
voti
..scusate, domanda forse stupida...
ok al collegamente equipotenziale, lavatrice e tubazione allo stesso potenziale durante il guasto e prima dell'intervento del differenziale
ma se mi sto facendo il bagno e tocco il rubinetto della doccia (con i piedi e tutto il resto ben bagnati
) allora mi "prendo" piena piena la Ie*Re ??? 
ok al collegamente equipotenziale, lavatrice e tubazione allo stesso potenziale durante il guasto e prima dell'intervento del differenziale
ma se mi sto facendo il bagno e tocco il rubinetto della doccia (con i piedi e tutto il resto ben bagnati

Se ti serve il valore di beta: hai sbagliato il progetto!
0
voti
EDIT ADMIN che cancella la citazione relativa all'intero messaggio 25]: non quotare tutto!
Si il concetto del collegamento equipotenziale mi è chiaro.
E' quello di prima che mi fa bloccare!
Si il concetto del collegamento equipotenziale mi è chiaro.
E' quello di prima che mi fa bloccare!
-

FaseNeutro
0 3 - Messaggi: 17
- Iscritto il: 18 nov 2010, 0:36
1
voti
ma i miei piedi sono a 0V, non a Ie*Re???
mi spiego meglio: lavatrice + tubo acqua con collegamento equipotenziale
io nella stanza accanto sto facendo la doccia
rubinetto con collegamento metallico al tubo della lavatrice e piedi nel piatto doccia
pensavo ad una situazione del genere
mi spiego meglio: lavatrice + tubo acqua con collegamento equipotenziale
io nella stanza accanto sto facendo la doccia
pensavo ad una situazione del genere
Se ti serve il valore di beta: hai sbagliato il progetto!
0
voti
Scusate forse ho capito qello che intende faseneutro:
Si parlava di collegamento equipotenziale principale e supplementare, in un condominio sistema TT giusto?
Allora credo che lui affermava nel caso del solo collegamento equipotenziale principale (tubazione idrica al collettore di terra, alla base del condominio) si garantisce l'equipotenzialità in un appartamento qualsiasi tra la massa della lavatrice (guasta) e la tubazione entrante nel bagno.
L'impianto di terra condominiale ha una resistenza RE, la tubazione idrica verso terra ha una resistenza RA, per effetto del ollegamento equipotenziale prin. al collettore di terra si hanno praticamente due esistenze in parallelo tra il collettore di terra e il potenziale zero del terreno.
La corrente di guasto è limitata dal parallelo delleresistenze appena dette in serie con la RN di cabina, è vero la corrente circola solo nel conduttore di protezione che collega la lavatrice al collettore di terra e non sulla tubazione idrica che entra nell'appartamento, ma la tensione a cui si sono portate è la medesima.
Ovvio qualora la tubazione idrica fosse interessata da resistenze localizzate, potrebbe ritenersi utle ripetere ilcollegamento equipotenziale nell'appartamento.

Si parlava di collegamento equipotenziale principale e supplementare, in un condominio sistema TT giusto?
Allora credo che lui affermava nel caso del solo collegamento equipotenziale principale (tubazione idrica al collettore di terra, alla base del condominio) si garantisce l'equipotenzialità in un appartamento qualsiasi tra la massa della lavatrice (guasta) e la tubazione entrante nel bagno.
L'impianto di terra condominiale ha una resistenza RE, la tubazione idrica verso terra ha una resistenza RA, per effetto del ollegamento equipotenziale prin. al collettore di terra si hanno praticamente due esistenze in parallelo tra il collettore di terra e il potenziale zero del terreno.
La corrente di guasto è limitata dal parallelo delleresistenze appena dette in serie con la RN di cabina, è vero la corrente circola solo nel conduttore di protezione che collega la lavatrice al collettore di terra e non sulla tubazione idrica che entra nell'appartamento, ma la tensione a cui si sono portate è la medesima.
Ovvio qualora la tubazione idrica fosse interessata da resistenze localizzate, potrebbe ritenersi utle ripetere ilcollegamento equipotenziale nell'appartamento.
0
voti
FaseNeutro ha scritto:Una cosa non mi torna..
Nell'arco di tempo durante il quale non interviene il differenziale, la corrente di guasto verso terra della carcassa della lavatrice, non manda in tensione ugualmente il tubo dell'acqua del nostro bagno in quanto collegato comunque al nodo equipotenziale al pian terreno?
Non dovrebbe avere lo stesso potenziale?
Tu qui volevi dire quello che ho appena spiegato, ma non è che la corrente verso terra manda in tensione...ricordiamoci che e' il contrario: una ddp provoca una circolazione di corrente.
Chiamiamo RP la resistenza in parallelo tra RE ed RA, allora sia la lavatrice che la tubazione assumeranno un valore di tensione Vc=RP x IE
Notte a tutti
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)