Un utente allacciato in MT installa un impianto fotovoltaico (400 kWp) che si connette alla rete in MT attraverso il trasformatore esistente. L'utente si era già adeguato alla CEI 0-16, tarando la PG in modo da rientrare all'interno dei valori comunicati da ENEL. L'ENEL, dopo l'installazione dell'impianto fotovoltaico, richiede una nuova taratura della PG, con valori diversi per la soglia 512. Credo che la nuova taratura sia richiesta per modifica dei parametri di rete, l'installazione del PV ed il passsaggio dell'utente da passivo ad attivo non dovrebbero entrarci nulla.
Giusto?
Utente attivo e taratura protezioni cabina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
mmmm per la 51.2 (sovraccarico) credo che si.. possano solo essere stati aggiornati i parametri della rete di distribuzione. comunque il valore massimo della protezione (salvo particolari deroghe concordate con ENEL) si attesta a 200A.
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
Con la sigla 51.2 ENEL normalmente indicava la soglia di cortocircuito prima dell'avvento della CEI 0-16 (600A 900A ... tempo di eliminazione guasto pressochè istantaneo per capirci). Recentemente, in alcune aree territoriali ENEL, ho notato l'uso della sigla 51.S2 che però si riferisce alla soglia di cortocircuito ritardata o di sovraccarico secondo i punti di vista (tipicamente la soglia con tempo di eleminazione guasto 0,5 s per capirci anche qui).
Di quale soglia di protezione stiamo parlando ? A prescindere, il valore di soglia di intervento (in Ampere) è stato aumentato nel passaggio ad utente attivo ?
Di quale soglia di protezione stiamo parlando ? A prescindere, il valore di soglia di intervento (in Ampere) è stato aumentato nel passaggio ad utente attivo ?
0
voti
In genere quando indica le tre soglie di massima corrente Enel le identifica come 51S1 - 51S2 -50.
Qunado si diventa ttivo l'Enel manda la tabella di tratura del SPI e del SPG che sono un unico documento con in prima pagina i parametri di rete. Se nel frattempo le tarature sono state cambiate si ci adegua. A volte i cambiamenti sono solo formali (inversione dell'ordine delle due tarature direzionali) , altre volte sono sostanziali (nuovi angoli secondo CEI 0-16, nuovi valori di sovraccarico o di cortocircuito, tipicamente portare la 50 da 650A a 600A) . Comunque si ci adegua ai nuovi valori , se si fosse fatto un adeguamento CEI 0-16 anche senza essere attivo e si avessero richiesto i valori ,questi sarebbero stati gli stessi
Qunado si diventa ttivo l'Enel manda la tabella di tratura del SPI e del SPG che sono un unico documento con in prima pagina i parametri di rete. Se nel frattempo le tarature sono state cambiate si ci adegua. A volte i cambiamenti sono solo formali (inversione dell'ordine delle due tarature direzionali) , altre volte sono sostanziali (nuovi angoli secondo CEI 0-16, nuovi valori di sovraccarico o di cortocircuito, tipicamente portare la 50 da 650A a 600A) . Comunque si ci adegua ai nuovi valori , se si fosse fatto un adeguamento CEI 0-16 anche senza essere attivo e si avessero richiesto i valori ,questi sarebbero stati gli stessi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)