Ciao Vito,
Le foto confermano che tutti gli interruttori a valle del principale sono dei magnetotermici monofasi, quindi non ci sono problemi nel collegare i due carichi della cucina sui quei due interruttori e lasciare libero il terzo. L'unica cosa che ti chiedo di verificare, se riesci è la sezione del cavo che alimenta l'interruttore principale, praticamente dal contatore all'interruttore trifase.
Ciao e buon Natale !!
distribuzione trifase, utenze monofase
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Ciao Luca,
ho guardato piu' volte in attesa di una tua risposta e mi sono accorto solo ora che avevi gia risposto tipo 2 sett fa.. avrai pensato che me la stavo godendo in ferie.. mentre me la stavo godendo a dare il colore e a fare buchi in casa nuova.. certo, apro il pannello e misuro il filo..
pardon per il ritardo..
salut.
ho guardato piu' volte in attesa di una tua risposta e mi sono accorto solo ora che avevi gia risposto tipo 2 sett fa.. avrai pensato che me la stavo godendo in ferie.. mentre me la stavo godendo a dare il colore e a fare buchi in casa nuova.. certo, apro il pannello e misuro il filo..
pardon per il ritardo..
salut.
0
voti
uhh. quanto tempo...
il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??
quindi sulle tre fasi (una ad una), ho collegato:
microonde 0.9kw
piastra ad induzione max 3.6 kW
forno max 3 kW
in condizioni estreme 7.5kw (non succedera' di avere spesso tutto acceso e alla massima potenza.)
che ne dici??
grazie.
il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??
quindi sulle tre fasi (una ad una), ho collegato:
microonde 0.9kw
piastra ad induzione max 3.6 kW
forno max 3 kW
in condizioni estreme 7.5kw (non succedera' di avere spesso tutto acceso e alla massima potenza.)
che ne dici??
grazie.
0
voti
vito3 ha scritto:il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??
Le sezioni commerciali per i cavi sono 2,5 mm² e 4 mm². Il diametro si intende del solo rame.
Se tu hai misurato 3,5 mm di diametro, la sezione corrisponderebbe a 9,6 mm² che è più che sufficiente per i carichi che hai evidenziato !
-

lucabottosso
0 1 2 - Messaggi: 18
- Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07
0
voti
e allora siamo a cavallo!!!!
grazie mille per l'assistenza..
ti informo sul come e' andata quando arrivano i carichi..
grazie!!
grazie mille per l'assistenza..
ti informo sul come e' andata quando arrivano i carichi..
grazie!!
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)