Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

distribuzione trifase, utenze monofase

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: distribuzione trifase, utenze monofase

Messaggioda Foto Utentelucabottosso » 24 dic 2010, 12:28

Ciao Vito,

Le foto confermano che tutti gli interruttori a valle del principale sono dei magnetotermici monofasi, quindi non ci sono problemi nel collegare i due carichi della cucina sui quei due interruttori e lasciare libero il terzo. L'unica cosa che ti chiedo di verificare, se riesci è la sezione del cavo che alimenta l'interruttore principale, praticamente dal contatore all'interruttore trifase.

Ciao e buon Natale !!
Avatar utente
Foto Utentelucabottosso
0 1 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07

0
voti

[12] Re: distribuzione trifase, utenze monofase

Messaggioda Foto Utentevito3 » 3 gen 2011, 10:24

Ciao Luca,
ho guardato piu' volte in attesa di una tua risposta e mi sono accorto solo ora che avevi gia risposto tipo 2 sett fa.. avrai pensato che me la stavo godendo in ferie.. mentre me la stavo godendo a dare il colore e a fare buchi in casa nuova.. certo, apro il pannello e misuro il filo..
pardon per il ritardo..

salut.
Avatar utente
Foto Utentevito3
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 20 dic 2010, 16:33

0
voti

[13] Re: distribuzione trifase, utenze monofase

Messaggioda Foto Utentevito3 » 24 gen 2011, 15:23

uhh. quanto tempo...

il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??
quindi sulle tre fasi (una ad una), ho collegato:

microonde 0.9kw
piastra ad induzione max 3.6 kW
forno max 3 kW

in condizioni estreme 7.5kw (non succedera' di avere spesso tutto acceso e alla massima potenza.)
che ne dici??

grazie.
Avatar utente
Foto Utentevito3
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 20 dic 2010, 16:33

0
voti

[14] Re: distribuzione trifase, utenze monofase

Messaggioda Foto Utentelucabottosso » 24 gen 2011, 16:16

vito3 ha scritto:il cavo principale che entra sembra essere da 3.5mm (diametro)..
bene o male??


Le sezioni commerciali per i cavi sono 2,5 mm² e 4 mm². Il diametro si intende del solo rame.
Se tu hai misurato 3,5 mm di diametro, la sezione corrisponderebbe a 9,6 mm² che è più che sufficiente per i carichi che hai evidenziato !
Avatar utente
Foto Utentelucabottosso
0 1 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07

0
voti

[15] Re: distribuzione trifase, utenze monofase

Messaggioda Foto Utentevito3 » 24 gen 2011, 17:03

e allora siamo a cavallo!!!!

grazie mille per l'assistenza..
ti informo sul come e' andata quando arrivano i carichi..

grazie!!
Avatar utente
Foto Utentevito3
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 20 dic 2010, 16:33

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti