[1] Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 3 feb 2011, 17:24

Buona sera,

sto cercando di capire se per i quadri elettrici esiste l'obbligo di montare un blocco porta che lo mette fuori tensione prima di poterlo aprire o se basta dover usare un attrezzo (tipo la chiave per i quadri, un cacciavite) per aprirlo.

Se basta dover usare la chiave per i quadri, questo vale anche per quadri di comando per nastri di trasporto?

Grazie in anticipo

Andreas
Avatar utente
Foto Utenteandreasp
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:59

0
voti

[2] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 feb 2011, 17:43

Dipende, diciamo che alla macchine si applica la CEI EN 60204-1 e ai quadri elettrici la CEI EN 60439, ma in sintesi, si richiedono misure particolari solo se con l'apertura dell'involucro accedo direttamente a parti in tensione non protette IP2X. Posso utilizzare una chiave, un attrezzo o l'interblocco.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 3 feb 2011, 18:52

Dunque se ho un quadro con all'interno degli interruttori magnetotermici, relè, differenziali, con fili collegati, non c'è bisogno che venga tolta la tensione al momento che apro il quadro?
Avatar utente
Foto Utenteandreasp
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:59

0
voti

[4] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 feb 2011, 19:25

andreasp ha scritto:Dunque se ho un quadro con all'interno degli interruttori magnetotermici, relè, differenziali, con fili collegati, non c'è bisogno che venga tolta la tensione al momento che apro il quadro?


No, se le parti attive sono tutte IP 2X.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 4 feb 2011, 9:23

Grazie mille della veloce risposta!
Avatar utente
Foto Utenteandreasp
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:59

0
voti

[6] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 feb 2011, 10:12

Interruttori bloccaporta;
lampeggiatori per indicare presenza tensione;
micro con contatto di sgancio;
ed altri ammennicoli vari, sono tutti dispositivi inseriti nei capitolati per la fornitura di macchine utensili e impianti delle grosse industrie Fiat in primis recepite come fanta-norme e adottate un po' da tutti.... esempio fiat ai tempi voleva gli schemi elettrici con un set di simboli non normati ma voluti a capitolato....
Come ti ha detto Mike all'interno dell'armadio elettrico è sufficiente che le parti attive sono tutte almeno IP 2X.
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[7] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto Utentefabioramella » 5 feb 2011, 17:08

Tutto giusto, volevo solo ricordare che la sicurezza non ha mai un limite.....aprire un quadro senza tensione è sempre meglio, in caso di corto circuito gli elementi che creano le parti attive IP2X non sono sufficienti a trattenere il corto.

Ramella Fabio
Avatar utente
Foto Utentefabioramella
0 1 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 5 feb 2011, 10:11
Località: Volvera (TO)

0
voti

[8] Re: Obbligo blocco porta o basta uso attrezzo

Messaggioda Foto Utenteandreasp » 7 feb 2011, 9:47

Chiaro che in riguardo alla sicurezza è sempre meglio togliere la tensione, ma su un quadro di comando può essere molto utile tenerlo sotto tensione per la ricerca di guasti (tipo sensori che non funzionano) o per la programmazione di un plc.