salve a tutti amici del forum,
spero che come sempre riusciate a darmi una mano nel risolvere un problema che ho difficoltà ad interpretare; dunque la situazione è questa:
-consegna Enel MT a 20 kV in cabina prefabbricata, all'interno della stessa cabina in un locale attiguo c'è il DG adeguato CEI 0-16, la cabina è fornita di impianto di terra consistente in treccia di rame da 50mmq e n. 6 dispersori a picchetto.
-a distanza di circa 300 m con attraversamento stradale interrato c'è un prefabbricato ove è alloggiato il TRAFO MT/BT, alimentato dalla consegna Enel suddetta; nei pressi di questo TRAFO, lato BT c'è il quadro generale BT e tutta la distribuzione; qui è stato realizzato un altro impianto di terra uguale a quello di cui sopra, al quale sono stati collegati gli schermi dei cavi MT in arrivo all TRAFO e il centro stella dello stesso, nonchè tutte le masse dell'impianto BT.
-Ora premettendo che questo impianto non è ancora stato connesso alla rete, quindi non è ancora alimentato e considerando che le masse del DG dovranno essere collegate all'impianto di terra della cabina di consegna, che è separato da quello del TRAFO, il quesito è questo: "tutta questa situazione è adeguata? E' a norma?Quale intervento va previsto eventualmente per adeguarla"....grazie a tutti per l'attenzione spero di ricevere presto voci di conforto...
Impianti di terra separati
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Mi pare di capire che hai:
1 - la cabina di attestazione ENEL con vano utente e cella di arrivo con DG e cella di partenza per la cabina di trasformazione.
2 - la cabina di trasformazione utente con cella di arrivo, cella di protezione trafo, trafo MT/BT, QGBT e distribuzione BT
In 1 hai un impianto di terra dispersione, in 2 ne hai un altro, e tra loro non sono collegati.
Intanto dubito che non siano collegati tra loro dato che le calze del cavo di MT sono collegate a terra a entrambe le estremità e già questo è sufficiente. Non vedo problemi. L'opportunità di collegare i due impianti di terra semmai può essere importante per aumentare l'efficienza del dispersore se non si rispettano i coordinamenti per la protezione dai contatti indiretti lato MT.
1 - la cabina di attestazione ENEL con vano utente e cella di arrivo con DG e cella di partenza per la cabina di trasformazione.
2 - la cabina di trasformazione utente con cella di arrivo, cella di protezione trafo, trafo MT/BT, QGBT e distribuzione BT
In 1 hai un impianto di terra dispersione, in 2 ne hai un altro, e tra loro non sono collegati.
Intanto dubito che non siano collegati tra loro dato che le calze del cavo di MT sono collegate a terra a entrambe le estremità e già questo è sufficiente. Non vedo problemi. L'opportunità di collegare i due impianti di terra semmai può essere importante per aumentare l'efficienza del dispersore se non si rispettano i coordinamenti per la protezione dai contatti indiretti lato MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
OK, GRAZIE MIKE, il mio dubbio nasceva dal paragrafo 8.5.5.3 della CEI 0-16 edizione seconda pubblicata 2008, che ti cito:
8.5.5.3 colegamenti ad altri impianti di terra
Qualora sia necessario mantenere separati gli impianti di terra della parte di impianto Utente su cui insistono le masse delle apparecchiature MT dal rimanente impianto di terra dell'Utente[...], al fine di evitare il trasferimento di tensioni tra i diversi impianti di terra, nel caso in cui la tensione totale di terra, durante un guasto MT, superi la tenuta d'isolamento delle apparecchiature, deve essere previsto un trasformatore d'isolamento opportunamente dimensionato
in effetti però come dici tu l'armatura stessa dei cavi MT funge da collegamento tra i due impianti di terra e la misura effettuata rileva che il valore di resistenza verifica l'intervento delle protezioni...
8.5.5.3 colegamenti ad altri impianti di terra
Qualora sia necessario mantenere separati gli impianti di terra della parte di impianto Utente su cui insistono le masse delle apparecchiature MT dal rimanente impianto di terra dell'Utente[...], al fine di evitare il trasferimento di tensioni tra i diversi impianti di terra, nel caso in cui la tensione totale di terra, durante un guasto MT, superi la tenuta d'isolamento delle apparecchiature, deve essere previsto un trasformatore d'isolamento opportunamente dimensionato
in effetti però come dici tu l'armatura stessa dei cavi MT funge da collegamento tra i due impianti di terra e la misura effettuata rileva che il valore di resistenza verifica l'intervento delle protezioni...
0
voti
BillyBudd ha scritto:Qualora sia necessario mantenere separati gli impianti di terra della parte di impianto Utente su cui insistono le masse delle apparecchiature MT dal rimanente impianto di terra dell'Utente[...]
La risposta è tutta in quel "qualora"
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)