Buongiorno a tutti,
c'è un problema abbastanza difficile da risolvere che da qualche periodo si presenta sui quadri macchina di due compressori (uno a palette e uno a vite) generatori di aria compressa, mi spiego in dettaglio.
C'è un locale preposto dove sono collocati 2 compressori di 2 marche differenti (A e B) acquistati in periodi differenti (A 2001 e B 2008).
Nel 2008 è stato installato il secondo compressore in sostituzione di uno obsoleto e contestualmente è stato adeguato "portandolo a norma" l'intero impianto elettrico aziendale.
I 2 compressori lavorano alternativamente (o uno o l'altro) a seconda delle esigenze dei reparti.
In principio ci sono stati problemi di interruzione di alcune fasi di alimentazione che arrivano al locale a causa di un magnetotermico intermedio collocato a monte del quadro di protezione del locale compressori che causava la perdita di alcune fasi, è stato tolto e tutto è funzionato correttamente.
A fine Luglio è mancata la tensione causa black-out ente erogatore in 3 episodi per qualche secondo mentre il compressore più recente B lavorava (A con quadro acceso ma fermo).
Da Settembre il compressore B ha iniziato a perdere, sprogrammandosi in maniera random, i dati impostati di pressione massima e minima; si imposta un range di lavoro 6-8 e in maniera casuale e ripetitiva si "auto-imposta" a range differenti tipo 4-10 o 5-9...
Si è quindi acceso il compressore A in alternativa, pensando di risolvere il problema e si è notato che anche questo perde i parametri di pressione impostati in maniera casuale "autoimpostandosi" su valori differenti; inoltre perde le impostazioni di altri parametri quali intervalli manutenzione, modo funzionamento, linguaggio,...
Inoltre alcuni giorni funzionano regolarmente senza "sprogrammazioni varie".
Alle volte è anche scattato il differenziale comune del quadro del locale.
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie per eventuali risposte in merito.
Sprogrammazione parametri macchina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
1) Questi parametri sono memorizzati in qualche pannello di controllo che hanno i compressori?
2) I due compressori hanno lo stesso tipo di controllo, o si tratta comunque di due controlli diversi?
3) All'accensione, i parametri variati, assumono lo stesso valore, o il nuovo valore è casuale?
Mi viene in mente che possano essere a fine vite le batterie tampone interne a questi "ipotetici" controllori, ma descrivili meglio per favore: magari due foto (non troppo grandi) possono aiutare.
2) I due compressori hanno lo stesso tipo di controllo, o si tratta comunque di due controlli diversi?
3) All'accensione, i parametri variati, assumono lo stesso valore, o il nuovo valore è casuale?
Mi viene in mente che possano essere a fine vite le batterie tampone interne a questi "ipotetici" controllori, ma descrivili meglio per favore: magari due foto (non troppo grandi) possono aiutare.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
I due compressori sono indipendenti, invio le foto di una scheda di un compressore.
Sembrerebbe che non ci sia la batteria "tampone".
Il produttore della macchina ha ipotizzato che potrebbe essere un problema derivante dalla "terra" e ha consigliato di provare a lavorare senza il cavo terra attaccato (con i rischi derivanti...); si è provato ma con gli stessi risultati.
Sembrerebbe che non ci sia la batteria "tampone".
Il produttore della macchina ha ipotizzato che potrebbe essere un problema derivante dalla "terra" e ha consigliato di provare a lavorare senza il cavo terra attaccato (con i rischi derivanti...); si è provato ma con gli stessi risultati.
- Allegati
-
- Scheda interna quadro
- schint1.jpg (304.47 KiB) Osservato 1722 volte
-
- Attacco display
- schdis1.jpg (219.47 KiB) Osservato 1722 volte
0
voti
ivano ha scritto:potrebbero essere disturbi sulla rete di alimentazione.
installa sull'alimentazione delle schede dei buoni filtri e vedi se il problema persiste.
che tipo di filtri (marca, modello...) intendi?
Puoi consigliarmi qualcosa, grazie.
Al punto di attacco Enel è collegato il quadro generale, quindi 4 cavi FG7OR + Terra portano tensione alla testa della blindo sbarra (3P+N+T) di nominale 160A. Alla fine della blindo c'è il quadro intermedio da dove parte linea (3P+N) che arriva a quadro locale compressori.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

