la CEI 0-16 da una formuletta approssimata per il calcolo della corrente di guasto monofase a terra di tipo capacitivo per sistemi a neutro isolato:
Nel caso di sistemi con neutro isolato, è possibile determinare convenzionalmente il valore (in Ampere) della corrente di guasto monofase a terra secondo la seguente formula empirica:
IF = U (0,003 L1 + 0,2 L2 )
dove
– U è la tensione nominale tra le fasi della rete in kV:
– L1 è la somma delle lunghezze in km delle linee aeree;
– L2 è la somma delle lunghezze in km delle linee in cavo, ordinariamente collegate metallicamente fra loro durante il funzionamento della rete in condizioni normali.
la domanda è la seguente per un cavo in elicord, formazione 3x150+50Y, quale è il coefficiente da utilizzare nella formula?
grazie