[1] Sezionatore a monte di un motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteCIZO1 » 12 mag 2011, 18:55

Salve, Ho un motore elettrico di 500 kW a 400 V ed a monte devo mettere un sezionatore con una protezione di 500 kW. Posso mettere 2 protezioni in parallelo da 250 kW? Cosa cambia tecnicamente?In questo modo andrei a risparmiare dato che ho 2 sezionatori di tale dimensione.

Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 8:50
0
voti

[2] Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteGCV » 12 mag 2011, 19:47

Di che protezioni parli?
X Protezioni e sezionatori occorre esplicitare la corrente che sezionano o interrompono, non la potenza!
Quindi al motore gli porteresti 2 cavi, 2 morsettiere...
Da bocciare!

Avatar utente
Foto UtenteCIZO1
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 12 mag 2011, 18:51
0
voti

[3] Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteCIZO1 » 12 mag 2011, 22:18

allora, il motore assorbe massimo 800 A, posso mettere a monte del motore 2 sezionatori in parallelo che interrompono 400 A?

Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti

[4] Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 mag 2011, 22:29

Due sezionatori, (componenti ad azione manuale o telecomandata in alcuni casi) sono un grosso errore. Come li coordineresti ? Non potendolo fare, scoppierebbero in cascata.

Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 8:50
0
voti

[5] Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteGCV » 12 mag 2011, 22:50

Sono cose da evitare. Per risparmiare quanche centinaio di euro vai a fare una figura pessima...

Avatar utente
Foto UtenteGCV
15 4 8
Expert
Expert
Messaggi: 310
Iscritto il: 10 feb 2011, 8:50
0
voti

[6] Re: Sezionatore a monte di un motore elettrico

Messaggioda Foto UtenteGCV » 13 mag 2011, 11:42

CIZO1 ha scritto:in che modo posso recuperare 2 celle elettriche che prima proteggevo ognuna un motore elettrico da 250 kW

Non per proteggere un motore da 500kW...
Tienili da parte per un'applicazione futura più adeguata!