[1] Fase della corrente ai capi di trasformatore DYN11

Messaggioda Foto Utentemarygatta » 26 mag 2011, 22:22

Consderiamo un trasformatore funzionante su un carico equilibrato e resistivo.

In questo trasformatore la corrente (fasore) sull'avvolgimento primario ha la stessa direzione, ma verso opposto, della corrente presente sull'avvolgimento secondario (si è trascurata la corrente di magnetizzazione). Considerando che una corrente si considera entrante e l'altra uscente, esse possono essere definite in fase.

Ora, in configurazione stella-stella (YY), la corrente sull'avvolgimento del trasformatore (sia BT che MT) è uguale alla corrente presente sul conduttore che fa capo all'avvolgimento stesso. Quindi è lecito dire che, in configurazione YY, le correnti che viaggiano sui conduttori MT in ingresso al trafo e quelle che viaggiano sui conduttori BT (in uscita dal trafo) sono in fase.

Nel caso di trafo DYN11 (i più utilizzati), la corrente sui cavi di ingresso MT non è la stessa di quella presente sugli avvolgimenti MT (visto che si passa da una corrente di linea ad una corrente di fase), quindi non sono in fase le correnti MT e BT che rispettivamente afferiscono e si dipartono dal trafo.
In questo caso, qual è la relazione di fase?
Dovrebbe essere la I-bt di 30° in ritardo sulla I-mt, come le tensioni concatenate della configurazione DYN11.
Cosa ne pensate?
Grazie

Saluti
Avatar utente
Foto Utentemarygatta
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 10 mag 2011, 13:19

1
voti

[2] Re: Fase della corrente ai capi di trasformatore DYN11

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 mag 2011, 11:35

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Fase della corrente ai capi di trasformatore DYN11

Messaggioda Foto Utentemarygatta » 27 mag 2011, 13:48

Quando si suol dire: un disegno vale più di mille parole!!
Avatar utente
Foto Utentemarygatta
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 10 mag 2011, 13:19