Devo realizzare l'impianto elettrico in una cucina di un ristorante.
Il grado IP minimo richiesto è Ip44, come mi devo comportare con le prese di tipo civile?
Il cliente non accetta di avere solo prese di tipo industriale e la proposta delle prese civili con IP55 garantito a spina inserita non è piaciuta.
Me la posso "cavare" con semplici prese civili con membrana trasparente che non garantisce però il grado Ip a spina inserita (e sulle prese "vicine")?
Impianto elettrico cucina ristorante
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Il grado di protezione non è detto che debba valere per tutto l'ambiente... la scelta dell'IP44 da dove deriva?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Fondamentalmente deriva da una scelta progettuale, per come è costruita la cucina le prese sono a pochi centimetri dal piano di lavoro e ritengo opportuno proteggerle almeno dagli spuzzi.
0
voti
Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino, se devi fare un impianto esterno ci sono delle cassette di fondo e degli supporti su cui applicare le prese tutti a tenuta stagna, se invece hai un impianto sotto traccia si sono solo dei supporti idrobox con sportellino vedi un po' tu, ti mando dei link così ti fai 1 idea.
http://www.elettronew.com/foto_album/25501.jpg
http://www.elettronew.com/foto_album/24603.jpg
Sono IP55 ma vanno benissimo.
http://www.elettronew.com/foto_album/25501.jpg
http://www.elettronew.com/foto_album/24603.jpg
Sono IP55 ma vanno benissimo.
0
voti
helmahe ha scritto:Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino
Il problema che mi ponevo era il grado IP a spina inserita, e con questi non è garantito.
Mike ha scritto:Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.
Il cliente accetterà una ingombrante presa civile con IP55 a spina inserita dove proprio è indispensabile (l'alternativa proposta è niente presa), negli altri punti membrana IP55.
0
voti
non è garantito<l'ip ma nn hanno mai dato problemi..comunque fai come vuoi..
0
voti
Beh..la BTicino produce l'Idorbox serie stagna IP 55 a spina inserita con guscio trasparente di chiusura....
Capisco il committente, ma haimè, la presa interbloccata industriale classica IP55 è la soluzione + idonea
Capisco il committente, ma haimè, la presa interbloccata industriale classica IP55 è la soluzione + idonea
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)