[1] Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto UtenteAleB » 2 giu 2011, 20:56

Devo realizzare l'impianto elettrico in una cucina di un ristorante.
Il grado IP minimo richiesto è Ip44, come mi devo comportare con le prese di tipo civile?
Il cliente non accetta di avere solo prese di tipo industriale e la proposta delle prese civili con IP55 garantito a spina inserita non è piaciuta.
Me la posso "cavare" con semplici prese civili con membrana trasparente che non garantisce però il grado Ip a spina inserita (e sulle prese "vicine")?
Avatar utente
Foto UtenteAleB
0 3
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 giu 2011, 20:41

0
voti

[2] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2011, 2:10

Il grado di protezione non è detto che debba valere per tutto l'ambiente... la scelta dell'IP44 da dove deriva?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto UtenteAleB » 3 giu 2011, 8:07

Fondamentalmente deriva da una scelta progettuale, per come è costruita la cucina le prese sono a pochi centimetri dal piano di lavoro e ritengo opportuno proteggerle almeno dagli spuzzi.
Avatar utente
Foto UtenteAleB
0 3
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 giu 2011, 20:41

0
voti

[4] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2011, 9:15

Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto Utentehelmahe » 3 giu 2011, 21:24

Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino, se devi fare un impianto esterno ci sono delle cassette di fondo e degli supporti su cui applicare le prese tutti a tenuta stagna, se invece hai un impianto sotto traccia si sono solo dei supporti idrobox con sportellino vedi un po' tu, ti mando dei link così ti fai 1 idea.
http://www.elettronew.com/foto_album/25501.jpg
http://www.elettronew.com/foto_album/24603.jpg
Sono IP55 ma vanno benissimo.
Avatar utente
Foto Utentehelmahe
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 6 mag 2011, 20:13

0
voti

[6] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto UtenteAleB » 4 giu 2011, 12:16

helmahe ha scritto:Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino


Il problema che mi ponevo era il grado IP a spina inserita, e con questi non è garantito.

Mike ha scritto:Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.


Il cliente accetterà una ingombrante presa civile con IP55 a spina inserita dove proprio è indispensabile (l'alternativa proposta è niente presa), negli altri punti membrana IP55.
Avatar utente
Foto UtenteAleB
0 3
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 2 giu 2011, 20:41

0
voti

[7] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto Utentehelmahe » 5 giu 2011, 14:27

non è garantito<l'ip ma nn hanno mai dato problemi..comunque fai come vuoi..
Avatar utente
Foto Utentehelmahe
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 6 mag 2011, 20:13

0
voti

[8] Re: Impianto elettrico cucina ristorante

Messaggioda Foto Utenteelettro » 5 giu 2011, 21:08

Beh..la BTicino produce l'Idorbox serie stagna IP 55 a spina inserita con guscio trasparente di chiusura....

Capisco il committente, ma haimè, la presa interbloccata industriale classica IP55 è la soluzione + idonea
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23