Le domande sono due.
1) Impianto FV da 100 kW in cessione totale dell'energia che però, tramite un contatore ausiliari, preleva energia dalla rete ENEL per alimentare un sistema di allarme, telecamere etc etc.
In sostanza succede che quando il cielo è nuvoloso va tutto bene, non appena la nuvola lascia spazio al sole, ovviamente i pannelli producono di più e la tensione in uscita dal contatore degli ausiliari (3 kW) arriva anche a 260 V quindi tutta la nostra componentistica elettronica viene sovralimentata.
Appena ripassa una nuvola tutto si normalizza.
L'UPS che sta a monte della centralina di gestione parametri degli inverter, appena riceve la 260, comincia a suonare, manifestando l'anomalia.
E' come se la potenza che trasferiamo noi con il nostro impianto sovraccaricasse cosi tanto la rete Enel che questa non riesce a dare più 220 "puliti" ma molti di più.
Il problema è che, di questo passo, i componenti elettronici avranno breve vita.
Cosa consigliate di fare?
2)Impianto da 20 kW.
Non appena piove, il differenziale a monte degli inverter stacca.
L'impianto di terra è realizzato da un picchetto di zinco affisso nel terreno.
Consigli??
Grazie anticipatamente a chiunque si interessi a questa lettura.
Impianto FV: problema sovratensione.
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
0
voti
[2] Re: Impianto FV: problema sovratensione.
il problema di sovratensione è dovuto alla ridotta portata dei cavi di trasporto dal quadro elettrico generale fino alla cabina di trasformazione, è necessario quindi ricalcolare la portata dei cavi sia del produttore ma sopratutto del distributore, e aumentare la sezione del metallo alluminio o rame al fine di diminuire le impedenze e le sovratensioni
il secondo problema è dovuto probabilment al differenziale troppo sensibile nel caso si utilizzino inverter senza trasformatore con basse produzioni le componenti continue aumentano in uscita AC, è necessario utlizzare un 300mA va bene anche classe "C" (controllare le prescrizioni della casa produttrice) anche se per la CEI 64-8 il limite è 30mA
Marco
il secondo problema è dovuto probabilment al differenziale troppo sensibile nel caso si utilizzino inverter senza trasformatore con basse produzioni le componenti continue aumentano in uscita AC, è necessario utlizzare un 300mA va bene anche classe "C" (controllare le prescrizioni della casa produttrice) anche se per la CEI 64-8 il limite è 30mA
Marco
0
voti
[4] Re: Impianto FV: problema sovratensione.
1)concordo il problema dipende dalla caduta di tensione. Questa avviene tra l'impianto fotovoltaico e la cabina di trasformazione. Per 100 kwp sicuramente uscite in media tensione quindi il problema è vostro: la linea fino ala cabina di trasformazione è inadeguata (escludendo un curioso guasto al trasformatore che penso probabilisticamente impossibile).
ps: commento - certo 40 volt di caduta di tensione ma che l'avete fatta cole piattine da 0,75 mm^2
edit: ma non potrebbe dipendere anche dalla lontananza dei carichi dal campo fotovoltaico?
ps ps: ma ti hanno messo a guardia di tutti gli impianti d'italia???
2)differenziale a monte quindi di tipo B? hai verificato la tenuta delle giunture tra cavi e struttura di sostegno/terreno? cavi che finiscono sotto l'acqua non adeguatamente schermati? a prima vista mi pare che ci sia proprio una dispersione, l'hai misurata?
ps: commento - certo 40 volt di caduta di tensione ma che l'avete fatta cole piattine da 0,75 mm^2
edit: ma non potrebbe dipendere anche dalla lontananza dei carichi dal campo fotovoltaico?
ps ps: ma ti hanno messo a guardia di tutti gli impianti d'italia???
2)differenziale a monte quindi di tipo B? hai verificato la tenuta delle giunture tra cavi e struttura di sostegno/terreno? cavi che finiscono sotto l'acqua non adeguatamente schermati? a prima vista mi pare che ci sia proprio una dispersione, l'hai misurata?
-
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 204
- Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50
0
voti
[5] Re: Impianto FV: problema sovratensione.
Ciao.
A me è capitato un discorso analogo però con allaccio in bt.
Il problema era unicamente del distributore che ha dovuto adeguarsi i cavi.
Infatti, quando l'impianto produceva al massimo, la cdt, dovuta a un flusso di energia verso la rete del distributore, veniva a sommarsi alla tensione in partenza dalla cabina palo dello stesso distributore, in sostanza noi avevamo i cavi che andavano bene però subito a valle del contatore di scambio la tensione era alta e l'inverter poi si ritrovava a non poter lavorare nel giusto campo di tensione. Non so i cavi che avete usato dall'uscita degli inverter verso la cabina, ma proverei a verificare che non sia il distributore il problema di tutto verificando magari che valore di tensione mi sta garantendo il distributore subito dopo il contatore di scambio(flusso energetico dall'impianto fv verso la rete) quando l'impianto fv produce al massimo.
A me è capitato un discorso analogo però con allaccio in bt.
Il problema era unicamente del distributore che ha dovuto adeguarsi i cavi.
Infatti, quando l'impianto produceva al massimo, la cdt, dovuta a un flusso di energia verso la rete del distributore, veniva a sommarsi alla tensione in partenza dalla cabina palo dello stesso distributore, in sostanza noi avevamo i cavi che andavano bene però subito a valle del contatore di scambio la tensione era alta e l'inverter poi si ritrovava a non poter lavorare nel giusto campo di tensione. Non so i cavi che avete usato dall'uscita degli inverter verso la cabina, ma proverei a verificare che non sia il distributore il problema di tutto verificando magari che valore di tensione mi sta garantendo il distributore subito dopo il contatore di scambio(flusso energetico dall'impianto fv verso la rete) quando l'impianto fv produce al massimo.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






