Salve,
avrei bisogno di una delucidazione.
Avrei bisogno di fare un progetto per un impianto fotovoltaico con allaccio in media tensione.
I miei dubbi riguardano le differenze tra BT e MT. In particolare che tipo di trasformatore è necessario? L'ENEL dà qualche prerogativa a proposito? Inoltre che tipo di interruttore MT andrò a mettere dal lato in media tensione?
Si fa lo stesso ragionamento della bassa tensione?
GRAZIE
Allaccio in media tensione per impianto FV
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
ing_ste ha scritto:Salve,
avrei bisogno di una delucidazione.
Avrei bisogno di fare un progetto per un impianto fotovoltaico con allaccio in media tensione.
I miei dubbi riguardano le differenze tra BT e MT. In particolare che tipo di trasformatore è necessario? L'ENEL dà qualche prerogativa a proposito? Inoltre che tipo di interruttore MT andrò a mettere dal lato in media tensione?
Si fa lo stesso ragionamento della bassa tensione?
GRAZIE
L'impianto è semplicemente una utenza in MT solo che al posto di prelevare energia la eroga. Per cui ci sarà bisogno di un trasformatore BT/MT e protezioni di BT e MT. Le modalità di interfacciamento con l'Enel sono tutte riportate nel loro documento DK 5740.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie, anche se la DK5740 la sto leggendo ed anche la 5600.
Per esempio dalla norma dk5740:
"Il dispositivo generale può essere costituito da un interruttore in esecuzione estraibile con
sganciatore di apertura oppure interruttore con sganciatore di apertura e sezionatore da installare sul lato rete ENEL dell'interruttore."
Siccome nn ho mai fatto un calcolo sui dispositivi di media tensione, devo comportarmi allo stesso modo di quelli in bassa tensione?
Ovvero calcolare la corrente d'impiego e scegliere la In in modo appropriato? l'unica differenza sta nella tensione di esercizio, nn più 400 V ma 24 kV.
Grazie e scusami della mia incompenza
Per esempio dalla norma dk5740:
"Il dispositivo generale può essere costituito da un interruttore in esecuzione estraibile con
sganciatore di apertura oppure interruttore con sganciatore di apertura e sezionatore da installare sul lato rete ENEL dell'interruttore."
Siccome nn ho mai fatto un calcolo sui dispositivi di media tensione, devo comportarmi allo stesso modo di quelli in bassa tensione?
Ovvero calcolare la corrente d'impiego e scegliere la In in modo appropriato? l'unica differenza sta nella tensione di esercizio, nn più 400 V ma 24 kV.
Grazie e scusami della mia incompenza
0
voti
La scelta dell'interruttore di media tensione è standardizzata, nella stragrande maggioranza dei casi occorrerà un interruttore
con tensione nominale 24kV corrente nominale 630A e corrente di breve durata 16kA (oppure 12.5), per i Ta e protezioni ci si rivolge verso tipi
conformi alla DK5600 , nessun calcolo da fare
Scusa ma mi pare che tu abbia le idee molto confuse e di dispositivi di interfaccia e argomenti similari tu non ne sappia molto, evidentemente ti sei occupato di altri aspetti fino ad ora , non è certo una colpa
con tensione nominale 24kV corrente nominale 630A e corrente di breve durata 16kA (oppure 12.5), per i Ta e protezioni ci si rivolge verso tipi
conformi alla DK5600 , nessun calcolo da fare
Scusa ma mi pare che tu abbia le idee molto confuse e di dispositivi di interfaccia e argomenti similari tu non ne sappia molto, evidentemente ti sei occupato di altri aspetti fino ad ora , non è certo una colpa
0
voti
Grazie,
diciamo che progetto impianti fotovoltaici e quindi anche un minimo di impiantistica elettrica.
Solo che fino ad ora ho fatto solo impianti di piccola taglia.
Ora mi sono imbattuto in un impianto di oltre 100 kW che prevede un allaccio in media tensione.
Quindi ringrazio chiunque sappia darmi buoni consigli.
Tornando a noi, Quindi anche in commercio (navigando su internet) esistono trasformatori omologati ENEL. Basta che metto quello della taglia giusta e non occorre altro.
Ciao e grazie
diciamo che progetto impianti fotovoltaici e quindi anche un minimo di impiantistica elettrica.
Solo che fino ad ora ho fatto solo impianti di piccola taglia.
Ora mi sono imbattuto in un impianto di oltre 100 kW che prevede un allaccio in media tensione.
Quindi ringrazio chiunque sappia darmi buoni consigli.
Tornando a noi, Quindi anche in commercio (navigando su internet) esistono trasformatori omologati ENEL. Basta che metto quello della taglia giusta e non occorre altro.
Ciao e grazie
0
voti
ing_ste ha scritto:Grazie,
diciamo che progetto impianti fotovoltaici e quindi anche un minimo di impiantistica elettrica.
Solo che fino ad ora ho fatto solo impianti di piccola taglia.
Ora mi sono imbattuto in un impianto di oltre 100 kW che prevede un allaccio in media tensione.
Quindi ringrazio chiunque sappia darmi buoni consigli.
Tornando a noi, Quindi anche in commercio (navigando su internet) esistono trasformatori omologati ENEL. Basta che metto quello della taglia giusta e non occorre altro.
Ciao e grazie
Lascia stare internet e chiama qualche rappresentante che si occupa di MT che è meglio
Non occorre che il trasformatore sia omologato ENEL, solo il sistema di interfacciamento deve essere conforme alle specifiche Enel.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
anche i piccoli impianti di autoproduzione dell'ordine di grandezza di qualche centinaia di kW allacciati alla media tensione sono abbastanza standardizzati seguendo le indicazioni della DK5740
Per impianti di quel tipo lo schema in genere piu usato è quello che ha
l'interruttore di interfaccia in bassa tensione (vedi pagina 17 del documento Enel)
Il dispositivo di interfaccia deve essere conforme alla dk5740 , noi
utilizziamo sempre il Thytronic SVF5740 non so se altri costruttori hanno
messo a punto il loro dispositivo di interfaccia
Una lettura approfondita dei due documenti enel DK5600 e 5740 ti chiarirà
le idee
Per impianti di quel tipo lo schema in genere piu usato è quello che ha
l'interruttore di interfaccia in bassa tensione (vedi pagina 17 del documento Enel)
Il dispositivo di interfaccia deve essere conforme alla dk5740 , noi
utilizziamo sempre il Thytronic SVF5740 non so se altri costruttori hanno
messo a punto il loro dispositivo di interfaccia
Una lettura approfondita dei due documenti enel DK5600 e 5740 ti chiarirà
le idee
0
voti
Grazie dei suggerimenti.
Avevo visto gli schemi sulla DK5740, sono abbastanza chiari e semplici.
Un ultima domanda visto che hai tirato in ballo il dispositivo di interfaccia:
userò sempre il THYTRONIC SVF5740 sia nel caso esso sia posto nella parte in BT che in MT?
Per il resto cercherò di contattare qualche azienda produttrice.
Grazie ancora, se avrò altri dubbi mi farò sentire...
Avevo visto gli schemi sulla DK5740, sono abbastanza chiari e semplici.
Un ultima domanda visto che hai tirato in ballo il dispositivo di interfaccia:
userò sempre il THYTRONIC SVF5740 sia nel caso esso sia posto nella parte in BT che in MT?
Per il resto cercherò di contattare qualche azienda produttrice.
Grazie ancora, se avrò altri dubbi mi farò sentire...
0
voti
Certo ,il dispositivo può essere utilizzato sia in bassa che in media
tensione basta specificarlo in fase d'ordine, quello utilizzato in bassa
avrà l'ingresso voltmetrico a 400V quello per la media avrà l'ingresso
voltmetrico da TV a 100V
tensione basta specificarlo in fase d'ordine, quello utilizzato in bassa
avrà l'ingresso voltmetrico a 400V quello per la media avrà l'ingresso
voltmetrico da TV a 100V
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)