Messaggioda Foto UtenteJuk » 23 giu 2011, 12:03

Salve a Tutti,
in questi giorni ci è arrivata la richiesta di quotazione per un collaudo di un impianto PV secondo quanto previsto dal DM 19 febbraio 2007 ai fini della richiesta della tariffa incentivante del secondo conto energia.

Le caretteristiche dell'impianto sono:

potenza totale: 993,6 kWp;
5400 moduli da 185 Wp
n°inverter: 10 x 100 kW;

L'inverter presenta le seguenti principali caratteristiche:

DC input:
Max.DC Voltage 880 Vdc
MAx. DC Power 110 kWp
Max. Number of Strings 6
Max. Input Current 250A

AC output:
Output Power 100 kW
Operating Voltage 400 Vac
Nominal Current 145 A
Operrtaing Frequency 50/60 Hz

in nostro possesso abbiamo il sistema di misura HT SOLAR 300N, con pinze amperometriche da 100A.

A valle di tutta questa premessa, secondo Voi possiamo quotare tecnicamente la richiesta del cliente?

Pur avendo pinze da 100A, facendo delle verifiche a "step" si potrebbe effettuare il collaudo, ma la normativa accetterebbe questa soluzione?

Avete qualche esperienza a riguardo o altre soluzioni da suggerire (mantenedo le attuali pinze) ?

un'ultima cosa, a livello di mercato, sulla Vs. esperianza, su quanti kiloeuro dovremmo orientarici?

Grazie mille per la Vs. cortesia
Avatar utente
Foto UtenteJuk
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 29 mar 2005, 18:27

1
voti

[2] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 23 giu 2011, 13:53

Per fortuna il 3° e il 4° conto energia hanno eliminato "il giro di fumo" dell'inutile collaudo.....inutile non dal punto di vista tecnico, ben vengano prove di prestazioni, se fossi io ad investire diversi milioni di € li pretenderei!Ovviamente eseguite da terzi e non dal progettista o installatore dell'impianto, sarebbe come chiedere all'oste se il vino è buono!
Totalmente inutile perché il 99% delle prove pervenute al GSE sono state effettuate semplicemente.... firmando l'apposito modulo..... :evil:

La guida CEI 82-25 al paragrafo 15.2 menziona le prove da effettuare e non entra nel dettaglio se eseguire in toto o a step.....se provi ogni singola sezione o ogni singolo inverter, la media aritmetica di tutte ti darà l'indice prestazionale di tutto l'impianto...altrimenti dovrebbero produrre strumenti per impianti da oltre 10 MWp !
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto UtenteJuk » 23 giu 2011, 19:31

Edit Foto Utenteadmin: citazione integrale del messaggio che precede cancellata. Usare il tasto RISPONDI

Grazie mille,
il dubbio nasceva dal fatto che gli inverter hanno un'uscita nominale di 145 A e le nostre pinze sono di 100A.

Ad ogni inverter fanno capo cinque campi, dovremmo fare le misure campo per campo per poi fare la media aritemtica, è tecnicamente e normativamente ammissibile tutto ciò?

In kilo euro a quanto ci aggiriamo come quotazione per un collaudo di questo tipo?

saluti
Avatar utente
Foto UtenteJuk
0 3
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 29 mar 2005, 18:27

0
voti

[4] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 giu 2011, 8:57

Juk ha scritto:il dubbio nasceva dal fatto che gli inverter hanno un'uscita nominale di 145 A e le nostre pinze sono di 100A.
Ad ogni inverter fanno capo cinque campi, dovremmo fare le misure campo per campo per poi fare la media aritemtica, è tecnicamente e normativamente ammissibile tutto ciò?


Dipende come sono configurate le stringe ma immagino che siano 5 in parallelo. A questo punto basta aprirne 2 o 3 per far diminuire la corrente di uscita ed andare sotto i 100A ed eseguire la prova e successivamente provare le stringhe aperte. Tanto il rendimento è un rapporto ingresso uscita inverter e quindi al variare del carico rimane (quasi) costante oltre alcuni limiti ovviamente!
Per quanto chiedere nell'offerta....dipende sempre da quanto tempo ci impiegherai ad eseguire la prova, se ne hai già eseguite ti renderai conto del tempo che ci vuole, da quanto dista dalla tua sede e quante persone impiegherai....
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 giu 2011, 17:42

maxxy ha scritto:Per fortuna il 3° e il 4° conto energia hanno eliminato "il giro di fumo" dell'inutile collaudo.....inutile non dal punto di vista tecnico, ben vengano prove di prestazioni, se fossi io ad investire diversi milioni di € li pretenderei!Ovviamente eseguite da terzi e non dal progettista o installatore dell'impianto, sarebbe come chiedere all'oste se il vino è buono!


Quoto in toto!!! Ho visto impianti belli grandi, "collaudati" dagli stessi fornitori!!! Anzi, alcuni fornivano il lavoro chiavi in mano completo di: progettazione (e vabbeh), pratiche (e ci può stare), DLL (no comment), Collaudo (WHahahahahahahah), in pratica una barzelletta e il cliente convinto di aver fatto un buonissimo affare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[6] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 giu 2011, 17:47

Un collaudo, o meglio, una verifica iniziale dell'impianto fotovoltaico è fondamentale per valutare effettivamente il lavoro eseguito. Di collaudi ne ho fatti parecchi, da impianti piccoli, medi, grandi ed è capitato di riscontrare errori di collegamento delle stringhe che all'occhio erano passate via ma allo strumento no. La verifica va fatta per ogni inverter e se multistringa per ogni stringa, per mia esperienza ho verificato che salvo imprevisti, si impiega mediamente 20 minuti per inverter o stringa (se multistringa).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto UtentesteFV » 4 lug 2011, 14:12

Buongiorno, ho letto i post e concordo,
tuttavia credo sia necessario, a livello di rendimento dell'intero impianto e del lavoro a "regola d'arte", un collaudo anche con apparecchiature che appunto riecano a garantire una "giusta" lettura dell'irraggiamento solare per metroq, tipo solarimetri ottimamente tarati o pirometri (alquanto costosi).
Ciò non toglie che controllato e controllore possano risultare sempre della stessa famiglia.
Scusate l'intromissione
cordialmente
Avatar utente
Foto UtentesteFV
0 1 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 lug 2011, 13:57

0
voti

[8] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 lug 2011, 14:35

steFV ha scritto:Buongiorno, ho letto i post e concordo,
tuttavia credo sia necessario, a livello di rendimento dell'intero impianto e del lavoro a "regola d'arte", un collaudo anche con apparecchiature che appunto riecano a garantire una "giusta" lettura dell'irraggiamento solare per metroq, tipo solarimetri ottimamente tarati o pirometri (alquanto costosi).


Ovvio, una prova strumentale va effettuata con strumenti idonei.

steFV ha scritto:Ciò non toglie che controllato e controllore possano risultare sempre della stessa famiglia.


Nei lavori privati non è vietato dalla legge ma è contrario al buon senso. Se parliamo di COLLAUDO e non di VERIFICA INIZIALE che è tutt'altra cosa, deve essere svolto da persona terza alla progettazione e realizzazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: collaudo impianto fotovoltaico da circa 1MWp

Messaggioda Foto UtentesteFV » 7 lug 2011, 13:50

Buongiorno,
tutto ciò non lo ignoro, ed infatti molti investitori che intendono acquistare un impianto FV chiavi in mano si rivolgono alla nostra ditta per avere i nostri strumenti "artigianali" ma altamente qualificati. Lo stesso dicasi per numerosi collaudatori ed installatori che vogliono garantire al clinete un preventivo veritiero e un collaudo sincero.
Non tutte le famiglie sono "onorate" :-)
cordialmente
Avatar utente
Foto UtentesteFV
0 1 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 4 lug 2011, 13:57


Torna a Energia e qualità dell'energia