Che tipo di verifica potrei fare?
Perdite di carico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buon Giorno a tutti, io dovrei fare una verifica su un impianto elettrico per verificare se vi sono sulle linee diciamo principali, delle perdite di carico...
Che tipo di verifica potrei fare?
Che tipo di verifica potrei fare?
0
voti
Misurare la tensione all'inizio ed alla fine della linea. Le perdite di carico, come dici tu con una terminologia imprecisa più comune in idraulica, sono cadute di tensione, inevitabili, che devono essere contenute entro limiti prefissati. Generalmente la caduta di tensione non deve essere superiore al 4% della tensione all'inizio della linea.
0
voti
Mi scuso, ma allora non posso verificare il motivo per cui ad esempio su un impianto che alimenta un'utenza, parte 100 e arriva 90?
Sono d'accordo sul discorso della caduta di tensione, ma non ci possono essere motivi legati al sottodimensionamento del mio cavo?
Sono d'accordo sul discorso della caduta di tensione, ma non ci possono essere motivi legati al sottodimensionamento del mio cavo?
0
voti
I motivi dell'eccessiva caduta nel funzionamento a regime ed in assenza di guasti sono esclusivamente dovuti al sottodimensionamento del cavo rispetto al carico che deve essere alimentato. Il cavo va dimensionato in modo da portare la corrente di impiego ed avere una caduta inferiore a quella massima ammessa.
0
voti
Io ho unao strumento che mi fa un po' una verifica su quello che è l'andamento della tensione all'interno del mio circuito.
Pensa che potrei utilizzarlo per verificare eventuali cadute di tensione sull'impianto??
Pensa che potrei utilizzarlo per verificare eventuali cadute di tensione sull'impianto??
0
voti
Che strumento è? E che circuito devi analizzare? Per misurare la caduta su linee basta un voltmetro. Si misura all'inizio della linea ed alla fine. La caduta è la differenza tra la tensione di ingresso e quella d'uscita. Stop.Che cosa tu abbia in mente non riesco proprio ad immaginarlo.
0
voti
Ti riferisci per caso ad eventuali dispersioni verso terra?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Ti riferisci per caso ad eventuali dispersioni verso terra?
... sì, infatti... secondo me c'è un equivoco di fondo: cosa intendi di preciso per perdita di carico?
Hai fatto un esempio: parte 100 e arriva 90... visti i numeri che hai usato mi viene il dubbio che tu non parlassi di tensione.
0
voti
:o salve,
l'impiantistica non si inventa,va capita e seguita. Se puoi , sii più chiaro, se credi che sia una dispersione verso terra allora non hai un differenziale? se la V da 100 diventa 90 allora hai l'impianto sottodimensionato oppure hai un carico inserito in serie alla portante,se sei solo incuriosito dalla cosa cerca qualche nozione che ti permetta di capire come programmare una linea elettrica in base alla lunghezza, tensione d'esercizio, tipologia delle utenze,posa dei cavi, ecc.
Comunque.....Buonlavoro
l'impiantistica non si inventa,va capita e seguita. Se puoi , sii più chiaro, se credi che sia una dispersione verso terra allora non hai un differenziale? se la V da 100 diventa 90 allora hai l'impianto sottodimensionato oppure hai un carico inserito in serie alla portante,se sei solo incuriosito dalla cosa cerca qualche nozione che ti permetta di capire come programmare una linea elettrica in base alla lunghezza, tensione d'esercizio, tipologia delle utenze,posa dei cavi, ecc.
Comunque.....Buonlavoro
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)