In un'abitazione ho rilevato in 24 ore ben 11 buchi di tensione (30 minuti), in particolare un buco di 10 minuti continuativi a 205 V.
Il controllo è stato richiesto in quanto il cliente ha subito dei guasti su centraline elettroniche e su motori elettrici.
In questo caso non si può far altro che indicare l'acquisto di uno stabilizzatore?
thdV medio = 0,8%
thdI medio = 19 %
Le anomalie provengono dalla cabina MT/BT di proprietà che alimenta un laboratorio di falegnameria con grossi motori e inverter e nella medesima cabina vi è il contatore dell'abitazione.
Ogni consiglio mi sarà davvero prezioso. Grazie
Qualità dell'energia - Buchi di tensione
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
-
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
- Località: Milano
- Contatta:
0
voti
[2]
Luca79,
quant'e' la tolleranza contrattuale? 230 V -10% al contatore? =207 V
Quant'e' l'errore del voltmetro usato? 1% ? Quindi 2,07 V
Quindi puo' darsi che legalmente sia tutto a posto, la fornitura non e' contestabile.
-----------------------------------
Credo poco ai motori che si guastano per tensione -10% , a meno che non siano stati dimensionati male.
Un guasto su schede elettroniche per tensione -10% ? Raro!
-----------------------------------
Non specifichi se la tensione massima e' sempre troppo bassa. Non dai indicazione sulla potenza. Non dici come vengono avviati i motori. Non parli di contemporaneita', o di rapporto fra potenza del trafo e potenza assorbita normalmente. Il rifasamento e' a posto?
Ciao
Mario
quant'e' la tolleranza contrattuale? 230 V -10% al contatore? =207 V
Quant'e' l'errore del voltmetro usato? 1% ? Quindi 2,07 V
Quindi puo' darsi che legalmente sia tutto a posto, la fornitura non e' contestabile.
-----------------------------------
Credo poco ai motori che si guastano per tensione -10% , a meno che non siano stati dimensionati male.
Un guasto su schede elettroniche per tensione -10% ? Raro!
-----------------------------------
Non specifichi se la tensione massima e' sempre troppo bassa. Non dai indicazione sulla potenza. Non dici come vengono avviati i motori. Non parli di contemporaneita', o di rapporto fra potenza del trafo e potenza assorbita normalmente. Il rifasamento e' a posto?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
0
voti
[4]
per quanto concerne i motori, è possibile che si guastino per ripetitivi(11 buchi) abbassamenti della tensione specie se sono eccesivamente caricati. per quanto riguarda le centraline credo che il problema sia altrove o magari in circuiti molto estesi che possono causare degli spike di tensione dovuti a repentini assorbimenti ma ciò nn mi sembra il caso.
domanda: ma l'abitazione e in campagna isolata?? quant'e lunga la linea MT che alimenta la cabina?
però il problema se comprare o no lo stabilizzatore non si può dare un consiglio preciso perché come dice mario non si conosce la reale potenza assorbita normalmente, e il fattore di potenza, lunghezza della linea, presenza di altri carichi nelle vicinanze, presenza di carichi distorcenti.
ti consiglio di verificare anche queste cose
domanda: ma l'abitazione e in campagna isolata?? quant'e lunga la linea MT che alimenta la cabina?
però il problema se comprare o no lo stabilizzatore non si può dare un consiglio preciso perché come dice mario non si conosce la reale potenza assorbita normalmente, e il fattore di potenza, lunghezza della linea, presenza di altri carichi nelle vicinanze, presenza di carichi distorcenti.
ti consiglio di verificare anche queste cose
0
voti
[5] Re: Qualità dell'energia - Buchi di tensione
Volevo chiedere dei chiarimenti riguardo i buchi di tensione, la mia domanda però è molto lontana dalle problematiche tecniche affontate nella discussione.
Immagino di avere una rete radiale, una sbarra di MT da cui si diparte con un certo numero di linee e su una di queste si verifica un corto circuito netto a terra. Non capisco perché se il guasto interessa una linea anche le linee elettricamente vicine vedono un aumento di corrente che è causa poi della diminuzione di tensione. La corrente di corto circuito non fluisce tutta nel collegamento di bassa impedenza che determina il guasto?
Ho capito che la profondità del buco dipende dal valore dell'impedenza nel nodo di carico e che la durata dipende dal tempo di interruzione del guasto dei sistemi di protezione, quello che nn capisco è perché circola una corrente più alta, cioè: perché nasce il buco di tensione?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Immagino di avere una rete radiale, una sbarra di MT da cui si diparte con un certo numero di linee e su una di queste si verifica un corto circuito netto a terra. Non capisco perché se il guasto interessa una linea anche le linee elettricamente vicine vedono un aumento di corrente che è causa poi della diminuzione di tensione. La corrente di corto circuito non fluisce tutta nel collegamento di bassa impedenza che determina il guasto?
Ho capito che la profondità del buco dipende dal valore dell'impedenza nel nodo di carico e che la durata dipende dal tempo di interruzione del guasto dei sistemi di protezione, quello che nn capisco è perché circola una corrente più alta, cioè: perché nasce il buco di tensione?
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)