Salve a tutti,
ho un motore elettrico monofase collegato ad una pompa (elettropompa) per far funzionare un'autoclave. I dati di targa riportano: Pot=1.1kW; 2850 rpm; V=220; I=8.8A; KWass=1.5.


Purtroppo la parte della targa con su la capactà di rifasamento (credo) si è rovinata. Come posso fare a ricalcolare in condensatore?
In ogni caso sarei curioso di sapere I=8.8A cosa rappresenta, la corrente massima durante lo spunto? E secondo voi il consumo energetico è di 1.1kW o 1.5kW?
Avatar utente
Foto Utentedani6
54 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 141
Iscritto il: 25 mag 2006, 16:07

0
voti

[2] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 ott 2011, 23:34

Una formula approssimata per il condensatore d'avviamento del motore c'è qui. Per la tua elettropompa sono circa cinquanta microfarad.
La corrente indicata è il valore nominale a regime quando eroga 1,1 kW.
Se eroga 1,1 kW il consumo è 1,5 kW.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utentedani6 » 21 ott 2011, 18:27

Grazie mille.
Hai detto che 8.8A è la corrente di regime, ma se la si moltiplica per il valore efficace della tensione non si ottene la potenza che entra nel sistema...
Avatar utente
Foto Utentedani6
54 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 141
Iscritto il: 25 mag 2006, 16:07

0
voti

[4] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ott 2011, 18:30

Perché? Fa vedere il calcolo...
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[5] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utentedani6 » 21 ott 2011, 22:20

P=1/2(V x I*)=Veff x Ieff=8.8*220=1936
Avatar utente
Foto Utentedani6
54 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 141
Iscritto il: 25 mag 2006, 16:07

0
voti

[6] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ott 2011, 22:23

Non hai messo l'unità di misura...
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[7] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utentedani6 » 21 ott 2011, 22:30

P=1/2(V x I*)=Veff x Ieff=8.8*220=1936 W
Avatar utente
Foto Utentedani6
54 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 141
Iscritto il: 25 mag 2006, 16:07

0
voti

[8] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ott 2011, 22:35

È quella che è sbaglata :-|
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[9] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utentedani6 » 21 ott 2011, 22:42

Il cosiddetto VoltAmpere, di fatto, è soltanto un artificio per differenziare la potenza attiva dalla potenza apparente. Non sono esperto di macchine elettriche, ma quel 1936 VA (per non iniziare una discussione sulla fisica) è la potenza apparente?
Avatar utente
Foto Utentedani6
54 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 141
Iscritto il: 25 mag 2006, 16:07

0
voti

[10] Re: condensatore rifasamento

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ott 2011, 22:50

Si, il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente, che si misura in voltampere, è la potenza apparente. La potenza attiva che determina i consumi di energia è una parte della potenza apparente. Il rapporto tra potenza attiva e potenza apparente è il fattore di potenza che, nel caso specifico vale 1500/1936.