E' consentito installare inverter FV in centrali termiche?

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53
0
voti

[1] E' consentito installare inverter FV in centrali termiche?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 25 ott 2011, 10:07

Ciao a tutti,

volevo risolvere un dubbio normativo..
- è possibile installare inverter e quadri elettrici per un impianto fotovoltaico in una "centrale termica"?
- eventualmente, sapete quali normative regolamentano qs situazione?

Pongo qs quesito perché sull'argomento ne ho sentite di tutti i colori e mi sembra di capire ci sia in giro molta confusione.
Qualcuno dice che non si può, altri obbiettano che già per il funzionamento delle centrali al suo interno esistono già impianti elettrici, altri che se la centrale termica è inferiore a una potenza termica di 35kW si può installare...insomma ognuno dice la sua ma non ho sentito parlare di riferimenti normativi a sostegno delle diverse tesi e, come dice il saggio, la CARTA CANTA! :-)

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
2
voti

[2] Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ott 2011, 18:21

Per le centrali termiche alimentata a gas si applica il D.M. 12/4/1996
...
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE

I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
0
voti

[3] Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 25 ott 2011, 20:11

la CARTA CANTA è diventata proprio un orchestra !!! :-({|= \:D/

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 16:53
0
voti

[4] Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 gen 2012, 16:42

Grazie Mike, più chiaro di così si muore!!!

Maxxy, ahahahahah!! "CARTA CANTA!!" finalmente saprò come "suonargliele" a chi mi pone il quesito! :-)

Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 516
Iscritto il: 27 nov 2006, 0:43
Località: PUGLIA
0
voti

[5] Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Messaggioda Foto Utenteligabue » 20 gen 2012, 18:42

Se installo un inverter in un locale tecnico di un'abitazione, adibito a locale caldaia, devo applicare questa norma oppure, in questo caso, il locale tecnico non è considerato "centrale Termica"? qual è l'esatta definizione di centrale termica? O|

saluti

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
0
voti

[6] Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 gen 2012, 22:39

Se non sbaglio il D.M. 12/4/1996 si applica a gruppi di generazione di potenza >35kW. Deduco che il limite sia questo quindi.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[7] Re: E' consentito installare inverter FV in centrali termich

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2012, 9:43

Giovepluvio ha scritto:Se non sbaglio il D.M. 12/4/1996 si applica a gruppi di generazione di potenza >35kW. Deduco che il limite sia questo quindi.


Per essere corretti, la discriminante è l'applicazione o meno del DM 12/4/96. Se si applica significa che si è in presenza di un generatore di calore a gas > di 35 kW termici e quindi di un locale centrale termica che deve avere le caratteristiche richieste.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand


Torna a “Energia e qualità dell'energia”