Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Locale verniciatura - classificazione e progetto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Locale verniciatura - classificazione e progetto

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2011, 14:17

enricopiozzo ha scritto:la classificazione del locale è responsabilità del committente vero? è lui che la adotta? non sono io professionista che la impongo (?)


La responsabilità della valutazione del rischio e delle classificazione è un obbligo in capo al datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 Titolo XI), per il progettista degli impianti è un dato di progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Locale verniciatura - classificazione e progetto

Messaggioda Foto Utenteenricopiozzo » 15 nov 2011, 14:20

ti ringrazio, su falegnamerie ne ho già effettuate di queste valutazioni, ma la grana è che qui si parla di una cabina carteggiatura (tralasciamo per ora quelle verniciatura, dove si lavora anche con solventi e non solo con l'acqua).
la cabina è un locale confinato, chiuso da porte stagne dotate di guarnizioni, appunto per non far fuoriuscire polvere che andrebbe ad intralciare nella parte di verniciatura. fare una valutazione non è semplice, perché se si lavora con gli aspiratori della cabina attivi (la macchina è composta da due aspiratori azionabili indipendentemente, filtri e deposito polveri) di polvere nel locale non ce n'è nulla, quindi, in teoria, l'impianto IP65 potrebbe anche andare bene, ma se l'operatore un giorno decide di non attaccare l'aspiratore, in quel caso il locale diventa certamente a rischio di esplosione!!!
provo a contattare il costruttore della cabina per vedere cosa dice...
#-o
Avatar utente
Foto Utenteenricopiozzo
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 4 dic 2010, 10:29
Località: CN

0
voti

[13] Re: Locale verniciatura - classificazione e progetto

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 nov 2011, 14:25

enricopiozzo ha scritto:ma se l'operatore un giorno decide di non attaccare l'aspiratore, in quel caso il locale diventa certamente a rischio di esplosione!!!

In tal caso una possibile soluzione sta nell'asservire il funzionamento della macchina operatrice all'aspirazione. Senza adeguata aspirazione la macchina non si avvia e quindi non si crea polvere.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[14] Re: Locale verniciatura - classificazione e progetto

Messaggioda Foto Utenteenricopiozzo » 15 nov 2011, 14:32

è che la macchina di per sè è un semplice aspiratore, poi, all'interno della cabina ci sono plafoniere 2x58 e prese 10/16A in custodie esterne IP65... nulla di EX.
allora, in teoria, occorrerebbe che l'impianto elettrico fosse "comandato" dall'aspiratore, nel senso: se l'aspiratore non è acceso, all'interno del locale non c'è corrente (?)
Avatar utente
Foto Utenteenricopiozzo
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 4 dic 2010, 10:29
Località: CN

0
voti

[15] Re: Locale verniciatura - classificazione e progetto

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2011, 19:05

Nelle cabine di verniciatura si interblocca la pistola con la ventilazione tramite un flussostato, ovvero, fino a quando la ventilazione non è a regime non si può spruzzare (non c'è la SE), in caso di calo dell'aspirazione o disservizio la pistola si blocca. Oltre alla sorgenti di emissioni, si possono interbloccare le sorgenti di accensione, ovvero tutte le apparecchiature non idonee alla zona pericolosa valutata. In ogni caso a monte va fatta la valutazione per determinare l'efficienza della ventilazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti