Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Inverter parallelabile alla rete

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Inverter parallelabile alla rete

Messaggioda Foto UtenteEmanuele458428 » 15 mag 2007, 16:39

Ciao a tutti.
Ho una domanda a riguardo degli inverter parallelabili alla rete di distribuzione. Tali inverter lavorano inseguendo il punto di massima potenza (MPPT) della curva caratteristica dei moduli fotovoltaici, posizionandosi quindi a lavorare con una tensione e una corrente tali da dare come prodotto la potenza massima nelle condizioni di irragiamento e temperatura specifiche.
La prima domanda è la seguente:
- la potenza erogata in uscita è tutta attiva? Cioè, a meno delle perdite interne dell'inverter, la potenza in ingresso viene trasferita totalmente in potenza attiva in uscita o viene erogata o assorbita anche una parte di reattiva?
La seconda domanda è la seguente:
- nel caso l'inverter eroghi solo potenza attiva, come avviene il controllo perché ciò avvenga? Nel senso che mi aspetto che l'inverter veda la rete di distribuzione come un carico imposto, di natura ohmico-induttiva (mi aspetto che la rete nella totalità possa essere assimilata a un carico con cosfi di circa 0,9), e quindi, se impone una certa tensione, la corrente erogata sia in dipendenza dal tipo di carico, e non possa avere un cosfi pari a 1.
Gradirei che qualcuno mi chiarisse questi aspetti e mi correggesse se ho detto qualche sproposito...Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele458428
15 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 set 2005, 14:33

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentenanniag » 16 mag 2007, 11:56

Ciao. Provo a rispondere ma magari faccio aumentare i dubbi. Il generatore fotovoltaico eroga solo potenza attiva. L'inverter non credo eroghi solo potenza attiva a causa della presenza del trasformatore e delle componenti armoniche generate.
Avatar utente
Foto Utentenanniag
0 2
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 9 mag 2007, 16:16
Località: Pordenone

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentezintonio » 1 giu 2007, 18:56

vorrei sapere se nella vita ti occupi di queste cose? ciao grazie. oppure è una domanda di curiosità?
Avatar utente
Foto Utentezintonio
5 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 27 set 2005, 17:58
Località: pescara

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 giu 2007, 8:52

Emanuele,
provo a dirlo con parole semplici.
Il pannello produce solo potenza attiva, la invia all'inverter che la trasferisce alla rete.
La rete puo' richiedere all'nverter una certa potenza reattiva, questa rimbalza fra la rete ed i condensatori sul bus DC dell'inverter, attraversando gli IGBT dell'inverter.

Se ragioni sugli elettroni, vedi che di fatto non esiste una separazione fra potenza attiva e reattiva.

L'inverter puo' - entro certi limiti - variare la posizione relativa della sinusoide della tensione sintetizzata dall'inverter, rispetto alla sinusoide di tensione della rete. Controllando questa posizione, si controlla la potenza immessa.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[5]

Messaggioda Foto UtenteEmanuele458428 » 6 giu 2007, 18:05

vorrei sapere se nella vita ti occupi di queste cose? ciao grazie. oppure è una domanda di curiosità?


Non capisco questa domanda..forse perché è una domanda stupida e tu ritieni di saperla?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele458428
15 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 set 2005, 14:33

0
voti

[6]

Messaggioda Foto Utentebaciul » 27 giu 2007, 15:14

mario_maggi ha scritto:Il pannello produce solo potenza attiva, la invia all'inverter che la trasferisce alla rete.
La rete puo' richiedere all'nverter una certa potenza reattiva, questa rimbalza fra la rete ed i condensatori sul bus DC dell'inverter, attraversando gli IGBT dell'inverter.
Se ragioni sugli elettroni, vedi che di fatto non esiste una separazione fra potenza attiva e reattiva.
L'inverter puo' - entro certi limiti - variare la posizione relativa della sinusoide della tensione sintetizzata dall'inverter, rispetto alla sinusoide di tensione della rete. Controllando questa posizione, si controlla la potenza immessa.
Ciao
Mario


Si potrebbe avere qualche informazione più approfondita a tale proposito ? La potenza reattiva richiesta all'inverter dalla rete viene generata dall'inverter stesso ?
Se fra l'inverter e la rete è posto un trafo elevatore, per quale potenza andrà dimensionato ? Per quella complessiva generata dai moduli PV, oppure per questa, più la componente di potenza reattiva in transito fra rete ed inverter ?
Dove posso trovare degli approfondimenti sul tema ?
Avatar utente
Foto Utentebaciul
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 15 giu 2007, 16:35


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti