Salve a tutti. Volevo chiedere il significato di tensione di isolamento di un componente, e qualora il componente (morsettiera,magnetotermico,sezionatore,ecc.) dovesse essere usato in corrente continua, qual è la tensione massima applicabile a un componente. Ad esempio, se la tensione di isolamento fosse di 690 V, quello è anche il limite in tensione per l'utilizzo in ac e dc?
Grazie
Isolamento componenti elettrici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
la tensione d'isolamento è la tensione in cui l'isolamento di un componente riesce a resistere ed è diversa dall'alimetazione.
bisogna fare attenzione a questa distinzione perché molto facilmente si può sbagliare.
cordiali saluti
Fabio
bisogna fare attenzione a questa distinzione perché molto facilmente si può sbagliare.
cordiali saluti
Fabio
-

fabiounibo
0 4 - Frequentatore

- Messaggi: 127
- Iscritto il: 20 giu 2006, 14:47
- Località: Reggio Emilia
0
voti
La tensione nominale di isolamento (Ui) è la tensione per la quale è stato dimensionato l'isolamento elettrico dell'apparecchiatura, viene dichiarato dal costruttore che lo verifica tramite apposite prove. Questo valore non può essere superato dal valore della tensione nominale di impiego (Ue). Le cose cambiano anche per la tensione ed è sempre il costruttore che lo dichiara.
Esempio da catalogo di un costruttore di interruttori:
un interruttore MT con Ui 500V ha una Ue max di 440 V in CA, mentre in CC la Ue massima ammessa è di 60V per polo.
Esempio da catalogo di un costruttore di interruttori:
un interruttore MT con Ui 500V ha una Ue max di 440 V in CA, mentre in CC la Ue massima ammessa è di 60V per polo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
salve mike la ringrazio dell'informazione mi ha chiarito di una cosa banale mia e comunque lei è stato molto esaudiente e rigoroso.
cordiali saluti
Fabio
cordiali saluti
Fabio
-

fabiounibo
0 4 - Frequentatore

- Messaggi: 127
- Iscritto il: 20 giu 2006, 14:47
- Località: Reggio Emilia
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)