Salve,
nel caso ingressi di cavi unipolari negli scomparti di arrivo dei quadri vorrei chiedervi se è possibile utilizzare solo pressacavi amagnetici con piastre di fondo magnetiche, oppure se è necessario prevedere sia le piastre che i pressacavi amagnetici.
Vi sono delle norme (nazionali od internazionali) che obbligano l'uso di un determinato tipo soluzione?
Grazie mille per la vostra cortesia.
piastra e/o pressacavi amagnetici per cavi unipolari?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Eh?! Mai sentito parlare di pressacavi o piastre in materiale amagnetico... Cos'è una nave?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
L’unico riferimento normativo è per quanto riguarda il calcolo della sovratemperatura nei quadri con CEI 17-43 oppure con calcolo delle potenze dissipate (fino a 630 ampere) in cui si dice che i conduttori che portano correnti maggiori di 200 ampere e le parti strutturali adiacenti devono essere disposti in modo da minimizzare correnti parassite e perdite per isteresi.
Dove entrano i cavi si eseguono tagli nella lamiera per ostacolare la circolazione di correnti parassite
altrimenti si usano piastre di alluminio
Dove entrano i cavi si eseguono tagli nella lamiera per ostacolare la circolazione di correnti parassite
altrimenti si usano piastre di alluminio
0
voti
Va valutato caso per caso e che io sappia non ci sono riferimenti normativi specifici. Se i cavi sono molti per fase e le correnti alte è bene prevedere tutta la piastra in materiale amagnetico.
0
voti
Secondo la CEI 61439 sotto i 200A le perdite per correnti parassiti ed isteresi sono trascurabili, in teoria bisognerebbe preuccuparsi sopra tale soglia
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:Secondo la CEI 61439 sotto i 200A le perdite per correnti parassiti ed isteresi sono trascurabili, in teoria bisognerebbe preuccuparsi sopra tale soglia
Nel mio caso sono cavi che provengo da generatori di 810 kVA, bisognerebbe quindi o tagliare il lamierino o sostituirlo direttamente con una piastra amagnetica.
L'aver installato dei pressacavi amagnetici non risolve nulla ai fini delle correnti parassite...giusto?
Nel caso in cui volessi tagliare il lamierino, vi sono degli schemi particolari da seguire, ad esempio tagli trasversali di una determinata lunghezza ecc. ecc. ?
grazie mille per la vostra cortesia.
0
voti
Di solito si fanno piastre tagliate a metà che vanno a richiudere le forature del fondo del quadro. Dove la piastra è tagliata in mezzo ci si puo mettere una guarnizione e sempre sul mezzo in corrispondenza dei tagli ci sono i ciucciotti in gomma dove entrano i cavi unipolari
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)