[1] Calcolo sovratemperature

Messaggioda Foto Utentemike_1971 » 14 giu 2005, 23:56

Vorrei sapere come si esegue il calcolo delle sovratemperature su un quadro elettrico. Ringrazio anticipatamente delle eventuali risposte.
Avatar utente
Foto Utentemike_1971
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2005, 23:34

1
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 giu 2005, 7:32

Lavorando in una ditta costruttrice di quadri ho una certa dimestichezza
con la verifica della sovratemperatura mediante la CEI 17-43.
Posso riassumere a sommi capi come si svolge il calcolo che
è valido per quadri ad involucro chiuso e a ventilazione naturale che abbiano :
- somma delle corrente dei circuiti di alimentazione non superiore a 3150A
- disposizione dei conduttori tale da indurre perdite parassite trascurabile
sulle strutture
- non piu di tre separatori orizzontali per scomparto
- se presenti aperture di ventilazione la superficie di uscita sia
1,1 quella d'entrata
- se suddiviso in celle l'apertura di ogni diaframma sia almeno la metà
della sezione orizzontae della cella
- gli apparecchi installati ostacolino la circolazione dell'aria in modo
trascurabile
Dapprima si procede calcolando la superficie di raffreddamento Ae sommando
le varie superfici esposte del quadro moltiplicato per un fattore di superficie b che tiene conto del tipo di posa.
Per determinare il fattore di superficie si consulta una tabella.
In base al fatto che Ae sia superiore o minore a 1,25mq si procede in modo diverso.
Nel caso sia minore il calcolo non tiene conto di aperture di ventilazione
la sovratemperatura alla sommita del quadro viene ricavata dalla
relazione k x P elev.0,804x c
k si ricava da un grafico in funzione di Ae ; P è la potenza dissipata
dagli apparecchi ; c si ricava da un grafico in funzione del rapporto
tra altezza e larghezza del quadro. Nel caso Ae maggiore di 1,25 mq
si tiene conto delle aperture eventuali di ventilazione e la relazione
è k x d x P elev.x x c
k si ricava da un grafico in funzione di Ae diverso a seconda della
presenza o meno delle aperture e nel caso della loro presenza tiene
conto della superficie di entrata dell'aria
d è un fattore che tiene conto dei diaframmi orizzontali con apposita tabella
P è la potenza dissipata elevata a 0,715 per quadri con aperture e 0,804
per quelli senza
c si ricava da grafici diversi a seconda delle presenza delle aperture
in funzione del rapporto tra l'altezza del quadro elev. a 1,35 e la
superficie trasversale
Per ricavare la distribuzione della sovratemperatura si ottiene quella
a mezza altezza dividendo la sovratemperatura alla sommità per il fattore c
Nella norma c'è un modulo da compilare per riportare
i dati , facilitare i calcoli e presentare i risultati
Le sovratemperature ammesse si ritrovano nella norma EN 60439-1 par.7.3 tabella 2
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Esempio calcolo sovratemoerature

Messaggioda Foto Utentemike_1971 » 16 giu 2005, 10:39

Ti ringrazio per la risposta ma il concetto ancora mi è poco chiaro.
Vorrei proporre degli esempi pratici per cercare di capire meglio il tutto.

Esempio di calcolo per sovratemperatura (i dati sotto riportati sono inventati):

Quadro elettrico per automazione: Base=1600 Altezza=1800 Profondità=500
Potenza dissipata dai componenti: 8600W
Temperatura ambiente: 30°
Temperatura desiderata all'interno del quadro: 50°

Vorrei capire come si esegue il calcolo delle sovratemperature.
Ipotizzando che il risultato del calcolo richieda l'applicazione di un sistema di ventilazione forzata (vetilatore o condizionatore) vorrei sapere come bisogna proseguire per il dimensionamento dello stesso.
Grazie a tutti coloro che mi saranno di aiuto.
Avatar utente
Foto Utentemike_1971
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 14 giu 2005, 23:34

1
voti

[4]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 giu 2005, 19:47

Una formula empirica per calcolare la portata dei ventilatori
è
portata vent= P da dissipare / diff. tra temp amb e temp quadro

il risultato moltiplicato per 3,1

nel caso in questione

(8600:20)x3,1 =1333 metri cubi / ora

8600w è un valore altissimo di potenza da dissipare e immagino
che sul soffitto di un quadro di quelle dimensioni ridottissime
l'aria sarebbe davvero bollente (in un quadro di quelle dimensioni
a occhio si mettono apparecchiature che dissipano come minimo
10 volte meno)


vari costruttori di carpenterie forniscono abachi con i
quali si trova il ventilatore adatto a secondo della
superficie disperdente e dei delta di temperatura e
potenza da dissipare
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5]

Messaggioda Foto Utentemike_1971 » 27 giu 2005, 13:20

ti ringrazio delle risposte, il tutto mi è più chiaro. Provo fare alcuni lavori ed eventualmente ripropongo la domanda
Saluti Mike