Dimensionamento cavo per gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buon giorno, devo collegare un generatore monofase da 4600 W all' impianto di casa, ma sono indeciso sulla sezione da usare. Io avevo pensato ad un cavo 3 x 4mm2, per una lunghezza di 20m, però non ne sono sicuro della scelta. Voi cosa ne pensate ? Vi ringrazio per le risposte.
0
voti
Dipende anche dal tipo di cavo, di posa e ovviamente dall'interruttore che progette la linea. 4mmq con cavo FG7OR e interr. 2x25A mi sembra corretto. Ricordati di evitare il parallelo della rete con il GE.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica