Se l’intervento (blocco) si verifica in situazioni di basso carico dell’impianto si ha un’ulteriore conferma della presenza di armoniche, poiché proprio in quei casi il coefficiente di sovratensione delle armoniche è più elevato. In tal eventualità è necessario mettere fuori servizio la batteria nei periodi di basso carico, oppure inserire un’induttanza anti-armonica.ok però ho notato una cosa che credo importante, il problema si verifica solo di notte perché tutte le mattine arrivo in azienda alle 7 ed è in blocco,
Devi cercare un bravo tecnico per farti analizzare la tua linea. Si tratta quindi di abbassare la frequenza propria del sistema al di sotto della 5° armonica, la più bassa che normalmente si incontra. Ciò è possibile inserendo in serie alla batteria una terna d’induttanze dimensionate in modo da rendere la frequenza propria del sistema risultante inferiore alla 5° armonica. Armoniche benedetine!