attilio » 20 feb 2012, 22:20
Dunque, partiamo dal presupposto che ottenere selettività su corto circuito, con gli interruttori comunemente utilizzati negli impianti residenziali, non è cosa semplice.
Nella fattispecie, come avevo detto qualche intervento fa, alimenterei l' acquario dal secondario di un trasformatore di isolamento, che mi separa galvanicamente i due avvolgimenti.
Così facendo elimino la possibilità di un guasto a terra, o meglio, scongiuro l' intervento del differenziale, il primo guasto tra l' altro, non comporta rischio di folgorazione, mentre un eventuale secondo guasto (a massa) si traduce a sua volta in un corto circuito.
Sul secondario, a monte dell' alimentazione dell' acquario, ci metti un magnetotermico bipolare da 6A che ti serve anche come sezionatore.