[11] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteTino1312 » 20 feb 2012, 22:09

metti a terra l'acqua del aquario


Qui stiamo parlando di protezione differenziale (guasti verso terra).
Ero perplesso più che altro sui 10A della termica che mi sembrano eccessivi .. o, più precisamente, sovradimensionati.
Non vorrei però dire una cavolata ..
Avatar utente
Foto UtenteTino1312
0 4
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 19 feb 2012, 11:28

1
voti

[12] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2012, 22:11

metti a terra l'acqua del aquario

:shock: dicevi sul serio?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

3
voti

[13] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2012, 22:20

Dunque, partiamo dal presupposto che ottenere selettività su corto circuito, con gli interruttori comunemente utilizzati negli impianti residenziali, non è cosa semplice.

Nella fattispecie, come avevo detto qualche intervento fa, alimenterei l' acquario dal secondario di un trasformatore di isolamento, che mi separa galvanicamente i due avvolgimenti.
Così facendo elimino la possibilità di un guasto a terra, o meglio, scongiuro l' intervento del differenziale, il primo guasto tra l' altro, non comporta rischio di folgorazione, mentre un eventuale secondo guasto (a massa) si traduce a sua volta in un corto circuito.

Sul secondario, a monte dell' alimentazione dell' acquario, ci metti un magnetotermico bipolare da 6A che ti serve anche come sezionatore.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[14] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteTino1312 » 20 feb 2012, 22:40

Attilio ti ringrazio, così come ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato.
Un'ultima domanda: per il trasformatore di isolamento, devo tener conto di particolari caratteristiche relative al mio impianto?
Avatar utente
Foto UtenteTino1312
0 4
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 19 feb 2012, 11:28

1
voti

[15] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2012, 22:45

Solo della potenza assorbita dal tuo impianto. Dovrai ovviamente acquistare un trasformatore di potenza nominale uguale o, meglio, superiore a quella necessaria. Hai idea di quali siano esattamente gli assorbimenti? Se elenchi le utenze che devi alimentare proviamo a fare due conti.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[16] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2012, 22:46

Preciso che quella che ti ho dato, è solo una delle soluzioni possibili.

Il trasformatore lo scegli in base alla potenza necessaria (espressa in kVA, o come nel tuo caso semplicemente in VA) ed essendo il rapporto di trasformazione richiesto 1:1, avrai una sola tensione di lavoro PRI = SEC. (230V) e una frequenza di 50 Hz.


Edit: non avevo visto che nel frattempo Giovepluvio aveva già risposto.. :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteTino1312 » 20 feb 2012, 22:54

Cio che devo alimentare (e tenere quindi sotto protezione) sono le seguenti utenze:
a) PLC Zelio Logic (alimentazione .. credo nemmeno un Watt)
b) riscaldatore - 100W
c) illuminazione - 4W
d) pompetta di ricircolo - 12W

Un totale di circa 116W (assorbimento teorico di 0,5A).
Nel primo post avevo fatto un calcolo errato delle potenze.
Avatar utente
Foto UtenteTino1312
0 4
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 19 feb 2012, 11:28

1
voti

[18] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2012, 23:08

PLC Zelio Logic (alimentazione .. credo nemmeno un Watt)

Meno di 1W? Mah, sebbene nel computo totale non incida più di tanto, ti consiglio comunque di verificare.

Con quei numeri comunque un 150 VA è a mio avviso troppo risicato, mesglio scegliere la "taglia commerciale" immediatamente superiore.

Ricordi del passato, che potranno senz' altro essere sbagliati e quindi smentiti, mi dicono per altro, che il rendimento migliore del trasformatore si ha quando esso lavora al 75-80% di carico. Quindi, sovradimensionare va bene... ma non troppo!
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[19] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 feb 2012, 23:25

Rileggendo i miei interventi precedenti ho dato alcune cose per scontate e forse non è il caso.

E' vero quanto detto per il trasformatore di isolamento, ma è altrettanto vero che in caso di guasto verso massa, vi è comunque una quota parte (piccolissima) di corrente che si richiude verso terra per via capacitiva e che aumenta all' aumentare della "capacità", che tradotto, vuol dire proporzionalmente all' estensione dell' impianto.

Morale: Mettere il trasformatore di isolamento più vicino possibile al carico da collegarvi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[20] Re: Dimensionamento interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2012, 23:58

Attilio ha scritto:Ricordi del passato, che potranno senz' altro essere sbagliati e quindi smentiti, mi dicono per altro, che il rendimento migliore del trasformatore si ha quando esso lavora al 75-80% di carico. Quindi, sovradimensionare va bene... ma non troppo!


Assolutamente corretto invece :ok:
Di prassi, personalmente, utilizzo un fattore di sovradimensionamento attorno al 10%.

Vale comunque l'altrettanto corretta valutazione della taglia commerciale. Per un'applicazione di questo tipo non ha senso pensare ad una macchina custom. :-)