Messaggioda Foto UtenteMAX71 » 27 lug 2007, 12:32

Buon giorno;
qualche tempo fa credo di aver letto che nella redazione della dichiarazione di conformità si può non indicare il proprietario del locale ma è sufficiente indicare il nome del committente ossia del locatario; è possibile?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMAX71
0 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 8 feb 2006, 15:18

0
voti

[2] Re: Dichiarazione di conformità

Messaggioda Foto Utentedoremi66 » 30 lug 2007, 10:41

La DDC può essere intestata anche solamente al locatatio. Io però, a scanso di equivoci aggiungo anche il nome del proprietario, e specifico bene la posizione dell'immobile, es.piano, interno ecc., ecc.
Avatar utente
Foto Utentedoremi66
0 2
Expert
Expert
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 13 gen 2007, 12:59

0
voti

[3] Re: Dichiarazione di conformità

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 lug 2007, 13:32

MAX71 ha scritto:Buon giorno;
qualche tempo fa credo di aver letto che nella redazione della dichiarazione di conformità si può non indicare il proprietario del locale ma è sufficiente indicare il nome del committente ossia del locatario; è possibile?
Grazie


Nel modello ministeriale e nella guida CEI 0-3 è previsto venga imdicato il committente e il proprietario dell'immobile (se diverso dal committente).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)