Vi riporto qui di seguito la traccia proposta:
"un centro di elaborazione dati di un complesso bancario assorbe per le proprie esigenze le potenze di seguito specificate, con riferimento ai servizi da esplatare:
-illuminazione generale: P= 80 kW;
-F.M. per work station: P= 160 kW;
-F.M. di servizio: P=40 kW;
-F.M. per impianti elevatori: P=16 kW;
-centrale di condizionamento: P= 240 kW;
-centrale idrica: P=12 kW;
-centrale idrica-antincendio: P=20kW.
La consegna di energia viene effettuata dalla società elettrofornitrice alla tensione di 20 kV con:
potenza di cortocircuito: Scc = 500 MVA
corrente convenzionale di guasto a terra: Ifc= 150 A
tempo di eliminazione del guasto: Tf= 0,5 sec
Considerato che il committente richiede una riserva di potenza sempre disponibile pari a circa il 25% della potenza impegnata, fatte le ipotesi aggiuntive necessarie, dimensionare la cabina di trasformazione MT/BT tenendo conto che occorre provvedere all'alimentazione in assoluta continuità dei carichi relativi alle W.S. assicurando una autonomia di esercizio non inferiore a 30 minuti."
Ora, vi chiedo se potete darmi una strada da seguire una specie di modello a cui fare affidamento.
Grazie.
Cesare.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)