Ciao volevo sapere come mai nelle linee di media tensione, il neutro viaggia nel filo mentre in quelle di Altissima e alta tramite il terreno o l’acqua. Idem per la bassa, non converrebbe far viaggiare il neutro tramite il terreno ?
Una linea di media quindi è composta da 4 fili ? (3 fasi + neutro) ?
Grazie ciao.
mezzi nei quali viaggia il neutro
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Il neutro non è una cosa che deve viaggiare.
E' il punto di un sistema trifase a cui sono riferite le tensioni di fase, ed è fisicamente accessibile solo nel caso di collegamento a stella delle tre fasi.
E' importante, dal punto di vista dell'esercizio di una rete di distribuzione, decidere lo stato del neutro rispetto al terreno, perché da esso dipendono le caratteristiche delle correnti di guasto, in particolare quella del guasto monofase a terra. La scelta effettuata determina il tipo di protezioni ed il loro coordinamento ai fini della continuità del servizio elettrico.
Il neutro può allora essere o isolato da terra o collegato a terra direttamente o tramite impedenza. In alta e bassa tensione il neutro è direttamente a terra. In media tensione invece può essere isolato o collegato a terra mediante impedenza. In Italia fino a pochi anni fa la rete in media era a neutro isolato ma ora il sistema si sta modificando con il collegamento a terra mediante impedenza: si parla di neutro compensato. La scelta del neutro isolato aveva una sua valida ragione, ai fini della continuità del servizio, finché l'estensione delle linee MT in cavo era limitata. In tal caso infatti la corrente di guasto monofase a terra era limitata e non veniva compromessa la continuità del servizio per la necessità di interrompere l'alimentazione. L'estensione delle linee in cavo, che comporta una crescente capacità di esercizio verso terra, con conseguente aumento della predetta corrente di guasto, ha fatto venir meno i vantaggi del neutro isolato, facendovi preferire la messa a terra mediante bobina di compensazione, in grado di ridurre e limitare ad un valore stabilito la corrente.
Il neutro poi, può essere distribuito o meno (e forse è questo a cui tu pensi quando, con linguaggio, diciamo approssimativo, parli della necessità di far viaggiare il neutro). Se è distribuito il sistema trifase è a 4 fili (i tre fili di fase più il neutro); se non lo è il sistema è a tre fili. Solo in bassa tensione il neutro è distribuito e le utenze monofase sono alimentate tra fase e neutro.
E' il punto di un sistema trifase a cui sono riferite le tensioni di fase, ed è fisicamente accessibile solo nel caso di collegamento a stella delle tre fasi.
E' importante, dal punto di vista dell'esercizio di una rete di distribuzione, decidere lo stato del neutro rispetto al terreno, perché da esso dipendono le caratteristiche delle correnti di guasto, in particolare quella del guasto monofase a terra. La scelta effettuata determina il tipo di protezioni ed il loro coordinamento ai fini della continuità del servizio elettrico.
Il neutro può allora essere o isolato da terra o collegato a terra direttamente o tramite impedenza. In alta e bassa tensione il neutro è direttamente a terra. In media tensione invece può essere isolato o collegato a terra mediante impedenza. In Italia fino a pochi anni fa la rete in media era a neutro isolato ma ora il sistema si sta modificando con il collegamento a terra mediante impedenza: si parla di neutro compensato. La scelta del neutro isolato aveva una sua valida ragione, ai fini della continuità del servizio, finché l'estensione delle linee MT in cavo era limitata. In tal caso infatti la corrente di guasto monofase a terra era limitata e non veniva compromessa la continuità del servizio per la necessità di interrompere l'alimentazione. L'estensione delle linee in cavo, che comporta una crescente capacità di esercizio verso terra, con conseguente aumento della predetta corrente di guasto, ha fatto venir meno i vantaggi del neutro isolato, facendovi preferire la messa a terra mediante bobina di compensazione, in grado di ridurre e limitare ad un valore stabilito la corrente.
Il neutro poi, può essere distribuito o meno (e forse è questo a cui tu pensi quando, con linguaggio, diciamo approssimativo, parli della necessità di far viaggiare il neutro). Se è distribuito il sistema trifase è a 4 fili (i tre fili di fase più il neutro); se non lo è il sistema è a tre fili. Solo in bassa tensione il neutro è distribuito e le utenze monofase sono alimentate tra fase e neutro.
0
voti
Grazie mille, in effetti io volevo proprio sapere la distribuzione del neutro:
su wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Neutro
Caratteristiche del neutro nelle varie reti [modifica]
In alta tensione (220 kV ÷ 380 kV) il neutro non è distribuito.
Nelle trasmissioni a 120 kV ÷ 150 kV il neutro non è distribuito.
Le linee in media tensione (10 kV ÷ 35 kV) solitamente sono tutte realizzate a neutro isolato.
In bassa tensione (230 V ÷ 400 V) ormai è quasi sempre distribuito salvo le alimentazioni concatenate.
Per AAT , AT e BT si parla di distribuzione di neutro (non distribuito nelle prime 2 , distribuito per l'ultima)
Pero' quando parla di MT parla del fatto se è isolato o compensato (isolato in questo caso).
Sbaglio o hanno fatto un attimo di confusione? In definitiva la risposta qual'e' ? in MT il neutro si distribuisce o no (lasciando a parte se è compensato o isolato) ? Lei dice che solo in BT si distribuisce. Ma allora come si fa a realizzare (come lo è stato finora) una linea di MT a neutro isolato ma senza distribuirlo??
semplicemente il ritorno si ha tramite le fasi e i centri stella vengono lasciati isolati ?
grazie ciao.
su wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Neutro
Caratteristiche del neutro nelle varie reti [modifica]
In alta tensione (220 kV ÷ 380 kV) il neutro non è distribuito.
Nelle trasmissioni a 120 kV ÷ 150 kV il neutro non è distribuito.
Le linee in media tensione (10 kV ÷ 35 kV) solitamente sono tutte realizzate a neutro isolato.
In bassa tensione (230 V ÷ 400 V) ormai è quasi sempre distribuito salvo le alimentazioni concatenate.
Per AAT , AT e BT si parla di distribuzione di neutro (non distribuito nelle prime 2 , distribuito per l'ultima)
Pero' quando parla di MT parla del fatto se è isolato o compensato (isolato in questo caso).
Sbaglio o hanno fatto un attimo di confusione? In definitiva la risposta qual'e' ? in MT il neutro si distribuisce o no (lasciando a parte se è compensato o isolato) ? Lei dice che solo in BT si distribuisce. Ma allora come si fa a realizzare (come lo è stato finora) una linea di MT a neutro isolato ma senza distribuirlo??
grazie ciao.
0
voti
in MT il neutro si distribuisce o no
No.
hanno fatto un attimo di confusione?
Non mi pare ci sia confusione. E' solo detto che in MT il neutro è isolato. Riferito all'Italia questo, come ti ho detto, era vero sino a qualche anno fa, precisamente prima dell'entrata in vigore della DK-5600, direttiva dell'Enel. E c'è da osservare che, quando il neutro è isolato, è meglio non distribuirlo poché la sua distribuzione aumenta lòa probabilità che esso non si mantenga isolato come si desidera.
Poi... non vorrai mica confrontare Wikipedia con Electroportal!
0
voti
in media tensione non avrebbe senso distribuire il neutro , in quanto si alimentano solo ed esclusivamente trasformatori trifasi i quali non ne hanno bisogno.
ivano65
ivano65
0
voti
Giusto per dare a ognuno il suo:
MT da 1KV a 35 kV, non da 10 kV !!!!
Altrimenti 400 V - 10 kV cosa è, tensioni non classificate???
MT da 1KV a 35 kV, non da 10 kV !!!!
Altrimenti 400 V - 10 kV cosa è, tensioni non classificate???
Attilio Volpe
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)