Informazioni dimensioni generatore elettrico

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

Avatar utente
Foto UtenteSawzer
0 2
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 lug 2010, 17:17
0
voti

[1] Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto UtenteSawzer » 23 apr 2012, 12:01

Buongiorno a tutti,

vorrei chiedervi se potete aiutarmi a capire una cosa. Avrei bisogno di capire qual è la tipologia di macchina migliore per generare energia elettrica ad un basso numero di giri.

E poi di questa macchina se potete indicarmi un volume indicativo di ingombro per una taglia da 400 kW.

Grazie mille!!

Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39
1
voti

[2] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utenteeddy » 23 apr 2012, 13:40

sfeeeraaa di cristaaallooo cosa vorrà sapere costuiiiii :mrgreen: :mrgreen:
Dai più informazioni circa quello che vuoi sapere e che vuoi fare e qualcuno potrà aiutarti

btw: qui le parole non si pagano :ok:
ciao

Avatar utente
Foto UtenteSawzer
0 2
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 lug 2010, 17:17
0
voti

[3] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto UtenteSawzer » 23 apr 2012, 14:22

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scusate, è che in realtà questa questione è stata posta a me e non mi è stato specificato molto ed io non so bene come rispondere.
Mi hanno solo chiesto le dimensioni di un generatore da 400 kW che produce al minor numero di giri possibile.
Troppe poche informazioni?? Lo so perdonatemi, ma se potete darmi anche solo delle indicazioni di massima andrebbe benissimo.

Grazie mille!!

Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)
0
voti

[4] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 apr 2012, 17:37

i generatori hanno all'incirca le stesse dimensioni dei motori, che io sappia. però se mi dici 400kW non so, non ne ho mai visti di quella taglia.

il problema del numero di giri però non lo capisco: i giri grossomodo devono essere quelli, non è che si possa sgarrare più di tanto altrimenti non si possono avere tensioni e frequenza decenti.

Avatar utente
Foto UtenteSawzer
0 2
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 lug 2010, 17:17
0
voti

[5] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto UtenteSawzer » 24 apr 2012, 12:37

Allora forse mi manca qualche fondamento di elettrotecnica... io non posso diminuire il numero dei giri di funzionamento del generatore all'aumentare del numero di coppie polari della macchina?

Se così è, per rispondere alla mia domanda, non mi basta prendere una macchina con un altro numero di coppie polari?
Per favore aiutatemi a capire così imparo qualcosa in più.

Grazie!

Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39
0
voti

[6] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 apr 2012, 16:41

sawzer
non avrai mai risposte se sei cosi generico
parli di generatore??
generatore c.c. genratore sincrono generatore asicrono......
ma questo è nulla....
devi essere più preciso altrimenti qui si tratta di spiegarti dei programmi scolastici di 2 anni almeno in un unico topic :shock:
ciao

Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)
0
voti

[7] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 apr 2012, 19:09

Sawzer ha scritto:Allora forse mi manca qualche fondamento di elettrotecnica... io non posso diminuire il numero dei giri di funzionamento del generatore all'aumentare del numero di coppie polari della macchina?

Se così è, per rispondere alla mia domanda, non mi basta prendere una macchina con un altro numero di coppie polari?

dipende, finché non ci dai un valore indicativo di questo "basso numero di giri" non saprei darti risposta.
perché se ad esempio intendi 100 giri/min, verrebbe un generatore a 30 coppie polari, che è un po' assurdo come cosa...

e questo è solo una delle informazioni che mancano

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
3
voti

[8] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 apr 2012, 22:05

Sawzer,
qual è la tipologia di macchina migliore per generare energia elettrica ad un basso numero di giri.

sincrono a magneti permanenti oppure asincrono doubly fed.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utentegelex911
114 3 7
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 230
Iscritto il: 16 gen 2012, 19:13
-2
voti

[9] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utentegelex911 » 1 giu 2012, 22:10

Lascia perdere le altre risposte: la macchina più adatta è il generatore a flusso assiale a magneti permanenti.

Per le dimensioni dovrei ritrovare il mio libro sull'argomento... intanto scandaglia il web

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
2
voti

[10] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 giu 2012, 20:51

A tutti
gelex911 dice;
Lascia perdere le altre risposte: la macchina più adatta è il generatore a flusso assiale a magneti permanenti.

io lascerei perdere questa risposta, non e' cosi'.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4


Torna a “Macchine elettriche”