[1] Impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteEmaB » 27 apr 2012, 15:39

Ho effettuato recentemente un soppralluogo presso un centro sportivo alimentato in M.T. con trasfo da 630KVA (Vcc=4%, Icc=22,75KA). Sistema TN-S.
L'impianto alimenta n.4 torri faro (con alla base i rispettivi quadri di torre), n.2 locali di servizio spogliatoi (con proprio quadro di zona).
Per l'alimentazione di ciascuna torre sono presenti n.1 linee trifase di sezione 25 e n.1 da 16mmq (Proiettori con alimentazione FF). Le distanze sono rispettivamente 35m/120m/250/170m. Per L'alimetazione dei restanti quadri sono state utilizzate n.1 linea di sezione 3x70+1x35m (L=130m) e n.1 linee di cui n.1 3x35 +1x25 (l=100m) per gli spogliatoi.
Oltre all'anello di terra lungo il perimetro della cabina (35mmq in rame), è stato posato, un dispersore da 70mmq in acciaio zincato, in partenza dal collettore di cabina , posato lungo lo stessa percorso dei cavi di potenza. Quest'ultimo è stato utilizzato sia come dispersore (per guasto MT), al quale sono state collegate le gabbie di fondazione delle torri faro sia come PE (in quanto in corrispondenza dei vari quadri i torre e quadri di zona è stata effettuata una derivazione dal tondino con conduttore NO7V-K sez. 35mmq).
In relazione alla sezione dei conduttori di fase massima (70mmq) sarebbe stata necessaria una sezione da 35mmq in rame secondo la tabella 54F; ma in relazione al fatto che è stato utilizzato acciaio zincato la sezione di 70 per il tondino non è più sufficiente (tenuto conto del rapporto di resistività).
Volevo avere chiarimenti in merito alla metodo di calcolo che deve essere effettuato con l'applicazione della sezione minima in base alle sollecitazioni termiche (art. 543.1.1. 64-8) applicato al caso in esame. In alternativa mi è possibile effettuare una misura del Loop Fase/Terra con strumento digitale a livello dei quadri di zona e assumere il valore di Icc ricavato con strumento per la verifica della formula di cui all'art. 543.1.1.?
Le linee in partenza da QG per l'alimentazione delle torri sono protette con int. M.T.D. Idn =0,3A istantanei. Le restanti due linee con int. M.T.D. +torride separato tarato a 1A 0,2s.
Grazie per la disponibilità.
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 28 apr 2012, 12:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Urla nel titolo
Avatar utente
Foto UtenteEmaB
20 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 apr 2012, 10:49

2
voti

[2] Re: IMPIANTO ELETTRICO

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2012, 16:56

Per il calcolo della sezione del PE verifichi il K2S2, visto che hanno installato dei differenziali in testa non hai problemi... visti i differenziali puoi anche assimilare i circuiti a valle a un TT e le singole torri collegate a terra come dispersori verticali collegate al dispersore orizzontale composto dal tondino d'acciaio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: IMPIANTO ELETTRICO

Messaggioda Foto UtenteEmaB » 27 apr 2012, 17:49

Con l'utilizzo dei differenziali, nella verifica dell' I2t, dovrei quindi sostituire il valore efficace della corrente di guasto di impedenza trascurabile con la Idn dei differenziali. Nel solo caso di interruttori senza sganciatori differenziali dovrei considerare l'effettiva corrente di guasto di impendenza trascuabile come definito all'art. 543.1.1.
Sto sbagliando?
Avatar utente
Foto UtenteEmaB
20 4
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 27 apr 2012, 10:49

2
voti

[4] Re: IMPIANTO ELETTRICO

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 apr 2012, 12:01

EmaB ha scritto:Sto sbagliando?


No.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)