[1] gruppo neon e interruttore bipolare

Messaggioda Foto Utenteasimone » 16 set 2007, 20:22

Salve a tutti

Vorrei sapere la Vs opinione su un quesito:

Devo accendere 5 neon "mono lampada da 36w cadauno", posso pilotarli mediante un singolo interruttore bipolare gw da 16 amper?

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteasimone
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 4 set 2007, 0:12

0
voti

[2] Re: gruppo neon e interruttore bipolare

Messaggioda Foto Utenteyamy400 » 16 set 2007, 20:39

si...

sinceramente non capisco l'incertezza, 5 neon (lampade fluorescenti) da 36 W collegati sotto la stessa linea danno
un assorbimento totale di 180W con una corrente di :I = P / (V cosfi)

V=230 V
P=180 W
cosfi= 0.9 se i neon sono rifasati ( hanno il condensatorino )

I = P / (V cosfi) : I = 0.869 A

la corrente assorbita non sarà 1A , un 16 A va bene....
Avatar utente
Foto Utenteyamy400
0 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 15 set 2007, 11:10

0
voti

[3] Re: gruppo neon e interruttore bipolare

Messaggioda Foto Utenteasimone » 16 set 2007, 21:18

yamy400 ha scritto:si...

sinceramente non capisco l'incertezza, 5 neon (lampade fluorescenti) da 36 W collegati sotto la stessa linea danno
un assorbimento totale di 180W con una corrente di :I = P / (V cosfi)

V=230 V
P=180 W
cosfi= 0.9 se i neon sono rifasati ( hanno il condensatorino )

I = P / (V cosfi) : I = 0.869 A

la corrente assorbita non sarà 1A , un 16 A va bene....



grazie per aver confermato i miei calcoli, nessuna incertezza, anche se in spegnimento l'interruttore scintilla.