Si, in merito alle perdite a monte del punto in cui si esegue il rifasamento. Mi interesserebbe quantificare percentualmente i benefici che la rete di distribuzione trarrebbe se ipoteticamente si rifasasse sempre fino a 0,95 e non ci si fermasse (vista la convenienza economica) a 0,9. so che ci sono studi in tal senso e quindi vorrei approfondire l'argomento.
0
voti
Cosa ne pensate dei rifasatori che usano un microprocessore, ( a dire il vero non ho ben capito come funzionano).
Faccio un esempio www.optivolt.fr
Hanno un utilità ?
Faccio un esempio www.optivolt.fr
Hanno un utilità ?
3
voti
gekus ha scritto:se uno volesse rifare da 0,9 a 0,95 che vantaggi avrebbe? Nessuno?
oltre alle perdite, uno dei vantaggi è la riduzione della caduta di tensione, specialmente sui trasformatori, visto che la c.d.t. sui TR è principalmente dovuta alla potenza reattiva. Il passare da un fattore di potenza 0,9 ad un fattore di potenza 0,95 vuol dire ridurre la Q ( e quindi la c.d.t ) di circa il 30%.
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)