Salve a tutti
Devo stendere una linea di 40Mt da contatore enel a QG in cavidotto interrato, linea da 6 kW 400V.
dai miei calcoli sarebbe sufficiente una linea con una sezione 6mmq, (smentitemi se sbaglio) mi conviene dato che sono in posa pensare al futuro e prevedere già una linea + grossa?
O dato che i cavidotti stesi sono 3 e ne restano 2 liberi, raddoppiare la linea solo in caso di necessità?
Grazie
dimensionamento cavi linea
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
il dimensionamento di una qualsiasi linea o circuito, a mio avviso, va effettuato seguendo due criteri che sono:
a) il soddisfacimento delle condizioni in materia di cdt e Iz, attribuendo al tratto d i dorsale una definita dV% parziale ( io attribuisco ad essa l'1% di dV%totale);
b) ipotesi concreta di un' eventuale ampliamento impiantistico dell' utenza servita.
a) il soddisfacimento delle condizioni in materia di cdt e Iz, attribuendo al tratto d i dorsale una definita dV% parziale ( io attribuisco ad essa l'1% di dV%totale);
b) ipotesi concreta di un' eventuale ampliamento impiantistico dell' utenza servita.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)