[1] dimensionamento cavi linea

Messaggioda Foto Utenteasimone » 22 set 2007, 17:08

Salve a tutti

Devo stendere una linea di 40Mt da contatore enel a QG in cavidotto interrato, linea da 6 kW 400V.

dai miei calcoli sarebbe sufficiente una linea con una sezione 6mmq, (smentitemi se sbaglio) mi conviene dato che sono in posa pensare al futuro e prevedere già una linea + grossa?

O dato che i cavidotti stesi sono 3 e ne restano 2 liberi, raddoppiare la linea solo in caso di necessità?

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteasimone
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 4 set 2007, 0:12

0
voti

[2] Re: dimensionamento cavi linea

Messaggioda Foto Utentegsabino » 22 set 2007, 20:31

il dimensionamento di una qualsiasi linea o circuito, a mio avviso, va effettuato seguendo due criteri che sono:
a) il soddisfacimento delle condizioni in materia di cdt e Iz, attribuendo al tratto d i dorsale una definita dV% parziale ( io attribuisco ad essa l'1% di dV%totale);
b) ipotesi concreta di un' eventuale ampliamento impiantistico dell' utenza servita.
Avatar utente
Foto Utentegsabino
0 1 3