Buongiorno,
in un ambulatorio specialistico vi è una sala per endoscopie, il cui impianto è stato classificato come locale di gruppo 1, nella quale è stata prevista l'installazione di una lampada scialitica.
Ho alcuni dubbi sui seguenti quesiti:
1)La lampada va obbligatoriamente alimentata da sorgente di sicurezza con commutazione minore o uguale a 0,5 s o può il direttore sanitario ritenere non necessaria tale tipo di alimentazione?
2)Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione tramite sorgente di sicurezza, l'autonomia della stessa deve essere di 3 ore (riducibile a 1 in presenza di gruppo elettrogeno) o può essere il direttore sanitario a ritenere che, per la tipologia di interventi effettuati, sia sufficiente un'autonomia ridotta (per esempio a 20 o 30 minuti)?
Grazie
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[2] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 11 mag 2012, 16:11

Non essendoci nessuna fonte normativa in risposta alle tue domande solo il direttore sanitario NERO SU BIANCO ti dovrà comunicare, se, come, quando, le lampade e le apparecchiature dovranno essere alimentate da sorgenti di sicurezza in quanto solo "un addetto ai lavori" può sapere quanto tempo è necessario per concludere l'intervento in sicurezza e da li la durata dell'alimentazione, ovviamete anche le domande dovranno essere effettuate in forma ufficiale.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utenteligabue » 11 mag 2012, 21:02

Di seguito pubblico un Estratto da un articolo pubblicato sul giornale "Elettrificazione" che mi è servito per un problema simile su un impianto veterinario (per la CEI 64-56 è equiparabile a un locale medico):

Illuminazione di sicurezza
Si ritengono valide le prescrizioni riportate al Paragrafo 710.564.1 della Norma CEI 64-8/7.
Se l’intera illuminazione del locale fosse costituita da un singolo apparecchio, lo stesso dovreb-
be essere commutato, in toto (in modo parziale, se il medico accetta l’illuminamento ridotto), sull’illuminazione di sicurezza.
L’illuminazione generale di sicurezza può essere realizzata anche con apparecchi di illuminazio-
ne di tipo “autonomo” (batterie, raddrizzatore e piccolo inverter, incorporati nell’apparecchio).
Nei locali di gruppo 0 e 1 veterinario (o medico) dove non si eseguono interventi chirurgici, è sufficiente che un solo apparecchio illuminante tra tutti quelli installati sia “di sicurezza”. Nei locali di gruppo 1 veterinario (o medico) dove si eseguono interventi chirurgici, si consiglia di prevedere che almeno il 50% degli apparecchi illuminanti sia “di sicurezza”.
Le lampade scialitiche a 24 V, visto che rappresentano un carico resistivo, possono essere ali-
mentate anche in corrente continua direttamente da una batteria (purché non del tipo per auto-
trazione). Dovrà essere previsto, inoltre, un efficiente carica batteria.


saluti :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[4] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 12 mag 2012, 17:36

Grazie per le risposte.

[quote="maxxy"]Non essendoci nessuna fonte normativa in risposta alle tue domande solo il direttore sanitario NERO SU BIANCO ti dovrà comunicare, se, come, quando, le lampade e le apparecchiature dovranno essere alimentate da sorgenti di sicurezza in quanto solo "un addetto ai lavori" può sapere quanto tempo è necessario per concludere l'intervento in sicurezza e da li la durata dell'alimentazione, ovviamete anche le domande dovranno essere effettuate in forma ufficiale.[/quote]

Ma quindi, correggetemi se sbaglio, l'indicazione data dalla CEI 64-8 al paragrafo 710.562.2.1 che richiede una sorgente di alimentazione di sicurezza <=0,5 s con autonomia di 3 h per gli apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori (la lampada scialitica appunto), non è vincolante ed è sempre il direttore sanitario che valuta la necessità dell'utilizzo di tale sorgente e nel caso l'autonomia della stessa?
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[5] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentemesagne » 12 mag 2012, 22:08

In locali medici categoria 1,se non erro,basterebbe la presenza di una sola lampada di emergenza.
Mentre in cat 2,almeno la metà degli apparecchi illuminanti,dovrebbe essere con doppia funzione.
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

0
voti

[6] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 14 mag 2012, 10:30

Si giusto in locali di gruppo 1 è richiesta una sola lampada di emergenza, mentre nei locali di gruppo 2 almeno la metà dei corpi illuminanti deve essere di emergenza.....però la mia domanda era riferita all'alimentazione della lampada scialitica e degli apparecchi elettromedicali.
In particolare mi interesserebbe sapere se può essere omessa l'alimentazione tramite UPS o al limite potrebbe essere installato un UPS con autonomia ridotta, per esempio 20-30 minuti (sempre con dichiarazione del direttore sanitario che attesti che non è necessaria l'alimentazione tramite UPS o eventualmente è necessaria ma con autonomia ridotta rispetto alle 3 ore richieste dalla CEI 64-8)
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[7] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentemesagne » 15 mag 2012, 8:56

però la mia domanda era riferita all'alimentazione della lampada scialitica e degli apparecchi elettromedicali.
Sinceramente,per quanto concerne la scialitica,non so,se puoi omettere,il funzionamento in emergenza.
Sappi,comunque,che esistono in commercio alimentatori soccorritori,ad hoc,per le sucitate...
Sinceramente,se dovessi avere un paziente sotto i ferri,preferirei,avere la scialitica in linea...
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

0
voti

[8] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentemesagne » 15 mag 2012, 9:17

Per ciò che concerne gli elettromedicali,devi tenere in considerazione,quelli che hanno attinenza con l eventuale supporto vitale.
Questo comprende anche eventuali fonti di illuminazione.
Vedi scialitica.
Se si rientra in questa cat,devi optare per l iserzione in 0,5 sec.
Tieni sempre presente il concetto del Buon Padre di Famiglia,quando chiedi lumi al direttore sanitario.
Non riporre troppa fiducia nelle eventuali conoscenze degli altri.Sopratutto,se c'è di mezzo la salute....
Dimenticavo,in fase di delucidazioni,tieni presente,che esistono sistemi << NO BREAK>>,ossia classe zero.
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

0
voti

[9] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 mar 2018, 19:52

Ritengo che sia una prescrizione eccessiva.
Ad esempio per un locale ad uso estetico (medico di gruppo 1) mi sembra veramente eccessivo l'emergenza di 3 ore.
Ma come si giustifica? bisogna farselo dichiarare?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Autonomia sorgente sicurezza locali medici

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2018, 13:19

Sei soggetto al D.M. 18 settembre 2002? E che comunque l'autonomia massima richiesta è di 90 minuti. le 3 ore sono richieste nei centri commerciali o vendita > 400mq
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)