Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contattore ed interruttore per comando luci

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contattore ed interruttore per comando luci

Messaggioda Foto Utenteperrico » 28 mag 2012, 19:42

Salve a tutti,
Avrei questo quesito da porvi:

Ho un circuito ausiliario dove la bobina del contattore è alimentata a 24 V ca,
Per eccitare/diseccitare la bobina posso usare un interruttore funzionale della
Serie civile componibile a 220 V ? per risparmiare non vogliono mettere due pulsanti,uno per eccitare e l'altro per diseccitare la bobina del contattore. Con l'interruttore posso dare due comandi sulla bobina del contattore per accendere e spegnere le luci da due posti separati.
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

1
voti

[2] Re: Contattore ed interruttore per comando luci

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 mag 2012, 22:01

Perdonami, ma la domanda non è chiarissima.
Se la bobina è a 24 V, non la puoi alimentare a 220 V.
Se invece vuoi usare gli interruttori (serie civile) per interrompere la 24 V, OK; però per comandare da due punti ti servono due deviatori. Ad ogni modo non mi sembra un lavoro "standard".

Vedrei meglio dei pulsanti e un relè passo passo che comanda la bobina del contattore.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[3] Re: Contattore ed interruttore per comando luci

Messaggioda Foto Utenteperrico » 28 mag 2012, 22:17

scusa ma mi sono espresso male intendevo interruttori della serie civile di tipo componibile, avevo proposto dei pulsanti uno per spegnere e l'altro per accendere, ma qua vanno molto al risparimio. con un rele passo passo che alimenta la bobina del contattore
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

0
voti

[4] Re: Contattore ed interruttore per comando luci

Messaggioda Foto Utenteperrico » 29 mag 2012, 7:18

alla fine risolvo così : due pulsanti in parallelo che vanno ad eccitare la bobina di un relè passo passo. Il contatto NA del relè passo passo lo metto in serie alla bobina del contattore. In questo modo quando si preme il pulsante,
il contatto NA del passo passo chi chiude ed eccita la bobina del contattore. Tale condizione permane fino a quando non si preme nuovamente il pulsante per diseccitare il relè passo passo.
Avatar utente
Foto Utenteperrico
0 3
 
Messaggi: 38
Iscritto il: 10 set 2010, 0:19

1
voti

[5] Re: Contattore ed interruttore per comando luci

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 mag 2012, 9:20

Non serve, il relè passo/passo è un relè bistabile, si ritiene da se, ad ogni impulso si ha l' attrazione dell' elettromagnete che sblocca un ancoretta solidale ad una ruota dentata che una volta apre e una volta chiude il contatto di potenza.

L' importante è comandare la bobina ad impulsi (soluzione con i pulsanti).
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[6] Re: Contattore ed interruttore per comando luci

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 mag 2012, 9:24

Come non detto, ho riletto meglio il tuo messaggio, avevo frainteso :ok:
(pensavo volessi mettere in autoritenuta il relè passo passo)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti