[1] Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemaranto » 11 lug 2005, 16:48

Una palestra in tensostruttura in prossimita di una scuola, è alimentata dal quadro generale dello stesso istituto. Le due strutture sono poco distanti (15-20 mt) ma la lunghezza della linea di alimentazione sarebbe di circa 100 mt perché il quadro generale e dall'altra parte della scuola. Secondo voi... è sufficiente collegare l'impianto di terra della palestra al collettore di terra del quadro generale, oppure, è meglio costruire un impianto di terra dedicato per la palestra? Grazie!
Avatar utente
Foto Utentemaranto
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 11 lug 2005, 16:06

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 lug 2005, 18:55

Se è un sistema TT è sufficiente collegarlo al collettore generale di terra presumo sul quadro generale dell'istituto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Ma...

Messaggioda Foto Utentemaranto » 12 lug 2005, 9:27

Il sistema è TT, ma vista la lunghezza della linea per arrivare al collettore di terra del quadro generale, ciò potrebbe far aumentare l'impedenza dell'anello di guasto. Tra l'altro non sono a conoscenza della resistività del terreno. Ciao!
Avatar utente
Foto Utentemaranto
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 11 lug 2005, 16:06

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentesebago » 14 lug 2005, 20:12

Trattandosi di sistema TT, più che del valore dell'impedenza dell'anello di guasto dovresti preoccuparti del valore della resistenza di terra di utente Ra e del suo coordinamento con le protezioni (corrente di intervento Ig).
In ogni caso non credo che il valore della Ra venga sconquassato da 100 m di linea: ipotizzando un cavo da 16 mmq (vista la distanza), avresti una impedenza aggiuntiva di circa 0,15 ohm, il che mi pare abbastanza trascurabile.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti