Una palestra in tensostruttura in prossimita di una scuola, è alimentata dal quadro generale dello stesso istituto. Le due strutture sono poco distanti (15-20 mt) ma la lunghezza della linea di alimentazione sarebbe di circa 100 mt perché il quadro generale e dall'altra parte della scuola. Secondo voi... è sufficiente collegare l'impianto di terra della palestra al collettore di terra del quadro generale, oppure, è meglio costruire un impianto di terra dedicato per la palestra? Grazie!
0
voti
Se è un sistema TT è sufficiente collegarlo al collettore generale di terra presumo sul quadro generale dell'istituto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[3] Ma...
Il sistema è TT, ma vista la lunghezza della linea per arrivare al collettore di terra del quadro generale, ciò potrebbe far aumentare l'impedenza dell'anello di guasto. Tra l'altro non sono a conoscenza della resistività del terreno. Ciao!
0
voti
Trattandosi di sistema TT, più che del valore dell'impedenza dell'anello di guasto dovresti preoccuparti del valore della resistenza di terra di utente Ra e del suo coordinamento con le protezioni (corrente di intervento Ig).
In ogni caso non credo che il valore della Ra venga sconquassato da 100 m di linea: ipotizzando un cavo da 16 mmq (vista la distanza), avresti una impedenza aggiuntiva di circa 0,15 ohm, il che mi pare abbastanza trascurabile.
Saluti
In ogni caso non credo che il valore della Ra venga sconquassato da 100 m di linea: ipotizzando un cavo da 16 mmq (vista la distanza), avresti una impedenza aggiuntiva di circa 0,15 ohm, il che mi pare abbastanza trascurabile.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)