Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
da
Lele_u_biddrazzu » 7 giu 2012, 10:25
alieno1974 ha scritto:[...] Nel calcolo dell'impedenza dell'anello di guasto, devo considerare anche il tratto di cavo dal trasformatore di cabina al mio quadro di generale?[...]
Credo di si, devi considerare l'impedenza dell'anello di guasto.
Emanuele Lorina
-
Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
-
Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154
3
8
13
- Master EY

-
- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
da
alieno1974 » 7 giu 2012, 11:00
Quindi per il resto dei calcoli (tenendo conto che dovrò aggiungere nel valore della Zg anche i valori di Resistenza e impedenza del cavo di aliemntazione fino al trasformatore, sono giusti?
Ultima modifica di
asdf il 8 giu 2012, 7:34, modificato 1 volta in totale.