[1] Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto Utentedan333 » 25 giu 2012, 14:36

Salve,

ho un quadro mobile così realizzato:
- ingresso: spina 63 A 3p+n+t con Magnetotermico e differenziale da 300mA
- uscita 1: presa 63A 3p+n+t con Magnetotermico
- uscita 2: presa 32A 3p+n+t con Magnetotermico
- uscita 3: presa 32A 3p+n+t con Magnetotermico
- uscita 4: presa 32A 2p+t con Magnetotermico e Differenziale 30mA
- uscita 5: presa 32A 2p+t con Magnetotermico e Differenziale 30mA
- uscita 6: presa 32A 2p+t con Magnetotermico e Differenziale 30mA

Ricordo di aver letto, ma non ricordo dove, che le uscite fino a 32 A devono essere sotto differenziale da 30mA.
Ricordo bene?
il "fino a" include le 32 A? oppure posso evitare il differenziale?

Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentedan333
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 11 mar 2012, 10:47

2
voti

[2] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 25 giu 2012, 18:42

Tutti i quadri per cantiere devono essere di tipo AS e in particolare soddisfare i requisiti della norma europea CEI EN 60439-4 2a edizione, la quale prevede che i quadri per cantiere abbiano tutti gli apparecchi posti all’interno di un involucro munito di pannelli asportabili, di pannelli di copertura o di portine tali da consentire la connessione dei cavi e la manutenzione, con la sola eccezione di eventuali prese a spina, manopole e pulsanti di comando che possono essere accessibili senza l’uso di una chiave o di un attrezzo.
Il grado minimo di protezione deve essere non inferiore a IP44 a quadro chiuso e non inferiore a IP21 a porta aperta, quando si accede ai comandi. I dispositivi per l’entrata dei cavi devono essere specificati dal costruttore e le uscite dei cavi devono essere ubicate a una distanza minima dal suolo compatibile con il raggio di curvatura del cavo più grande che possa essere collegato. I terminali per conduttori esterni devono consentire che tutte le connessioni siano effettuabili più volte oppure devono essere costituiti da prese a spina, con corrente nominale di almeno 16 A.
Le spine aventi valori di corrente o di tensione nominale diversi tra loro, non devono essere intercambiabili, onde evitare errori e le connessioni per le prese a spina trifase devono essere realizzate in modo da rispettare lo stesso ordine delle fasi.
Il quadro ASC di prese a spina (cantieri): può essere mobile o trasportabile e tutte le unità sono costituite da sole prese a spina. È necessario che ciascuna presa a spina sia protetta contro il sovraccarico e inoltre le prese a spina con corrente nominale =<32A devono essere protette da un interruttore differenziale avente Idn ≤ 30 mA. Quindi le prese da 32A vanno protette con un interruttore MTD Id=30mA.
Spero di essere stato chiaro.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[3] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto Utentedan333 » 25 giu 2012, 20:47

Chiaro????
WOW.....avrei voluto un prof chiaro come te....

Aggiungo una piccola domanda...
È necessario che ciascuna presa a spina sia protetta contro il sovraccarico e inoltre le prese a spina con corrente nominale =<32A devono essere protette da un interruttore differenziale avente Idn ≤ 30 mA. Quindi le prese da 32A vanno protette con un interruttore MTD Id=30mA.


Vale sia per le mono che per le trifase???

Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentedan333
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 11 mar 2012, 10:47

0
voti

[4] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 25 giu 2012, 23:58

Ti ringrazio e se vuoi puoi anche votare la mia esposizione. :lol:

Veniamo all'ultima precisazione:

la risposta è si. Tutte le prese con In 32A


O_/
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[5] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto Utentedan333 » 26 giu 2012, 9:39

Ti voterei molto volentieri, ma non ne ho la possibilità visto che sono "a 0 punti" :(

Voglio approfittare ancora della tua cortesia con un paio di domande:
1. Questione selettività delle protezioni:
le 32A 3p+n+t di cui parlavo nei post precedenti, sono utilizzate per entrare in un sotto-quadro dotato di interruttore generale magnetotermico con differenziale da 30mA. Se metto un ulteriore differenziale sull'uscita da 30mA come previsto dalla norma, come posso essere sicuro che in caso di dispersione da una presa del sotto-quadro non salti il differenziale a monte sull'uscita del quadro principale?
Potrei utilizzare dei differenziali ritardati?
2. Protezione dei quadri mobili:
in ingresso al quadro mobile, può bastare un magnetotermico?

Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentedan333
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 11 mar 2012, 10:47

0
voti

[6] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 26 giu 2012, 14:38

dan333 ha scritto:Voglio approfittare ancora della tua cortesia con un paio di domande:
1. Questione selettività delle protezioni:
le 32A 3p+n+t di cui parlavo nei post precedenti, sono utilizzate per entrare in un sotto-quadro dotato di interruttore generale magnetotermico con differenziale da 30mA. Se metto un ulteriore differenziale sull'uscita da 30mA come previsto dalla norma, come posso essere sicuro che in caso di dispersione da una presa del sotto-quadro non salti il differenziale a monte sull'uscita del quadro principale?
Potrei utilizzare dei differenziali ritardati?
2. Protezione dei quadri mobili:
in ingresso al quadro mobile, può bastare un magnetotermico?


Buongiorno.

1)
La selettività la ottieni ponendo a monte del differenziale da 30mA una protezione con Id 3 volte la Id a valle.
per cui a monte installi un differenziale Id 300mA.
Potresti anche prevedere un differenziale a monte di tipo S (ritardato)

2)
La protezione magnetotermica e' sicuramente corretta nei casi di impianti TN-S ove, di converso, può essere omessa la protezione differenziale.
Nei piccoli cantieri, dove la fornitura in bassa e' spesso di tipo TT occorre il differenziale.
Se la linea che alimenta il sottoquadro è protetta da differenziale il sottoquadro può essere protetto dal solo magnetotermico (Generale), fermo restando tutte le verifiche circa il coordinamento della protezione ripsetto alla linea di alimentazione del sottoquadro.

Infine, in linea di carattere generale, occorre il differenziale se il quadro che lo "ospita" è in lamiera.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[7] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto Utentedan333 » 27 giu 2012, 13:31

Ciao e ancora grazie per la tua disponibilità.

Credo di non essermi spiegato bene o di non aver interpretato a dovere la tua risposta 1. che quoto
La selettività la ottieni ponendo a monte del differenziale da 30mA una protezione con Id 3 volte la Id a valle.
per cui a monte installi un differenziale Id 300mA.


Le uscite da 32A del quadro A (a monte) le devo proteggere con differenziale da 30 mA come indicato dalla norma.
Da queste uscite vado in ingresso a due sotto-quadro B1 e B2.
Detto ciò, dove metto il differenziale da 300mA?

Riguardo il differenziale ritardato:
Potresti anche prevedere un differenziale a monte di tipo S (ritardato)

Sulle 32A posso mettere dei diff ritardati? oppure devono essere istantanei?

Grazie 1000000000
Avatar utente
Foto Utentedan333
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 11 mar 2012, 10:47

0
voti

[8] Re: Quadro mobile con prese di uscita

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 28 giu 2012, 0:00

dan333 ha scritto:...grazie per la tua dispoibilità


Ciao.
Non mi devi ringraziare tanto. Il forum e' un valido strumento che ti consente di comunicare con altra gente, quindi confrontarti e porre quesiti ai quali spesso si risponde per passione.
Dare delle risposte è quasi un obbligo, saperle dare è gratificante.

dan333 ha scritto:Da queste uscite vado in ingresso a due sotto-quadro B1 e B2.
Detto ciò, dove metto il differenziale da 300mA?


Avevo inteso male.... #-o
Non lo puoi mettere perché la presa da 32A deve essere protetta con diff Id30mA !!!
Pero se i sottoquadri B1 e B2 non sono molto vicini dal punto di alimentazione (Prese 32A) non dare per scontato che non ci sia selettività.

dan333 ha scritto:Sulle 32A posso mettere dei diff ritardati? oppure devono essere istantanei?


Non puoi mettere i ritardati.