Mike » 18 lug 2012, 11:49
spirit ha scritto:e come le sganci tutte le linee che non hanno a che fare con la sicurezza? ogni interruttore ha una bobina di sgancio collegata in parallelo allo sgancio (1).
Ho previsto nel QGBT le seguenti sezioni:
1 - normale = tutte le utenze ordinarie che verranno sganciate da (1)
2 - preferenziale = utenze prese a monte dell'int. gen. quali: pompa antincendio, ascensori antincendio
3 - riserva (interruzione lunga) = tutte le utenze che saranno alimentate in caso di black-out dal GE e che saranno sganciate in caso di emergenza da (1)
4 - riserva (interruzione di continuità) = tutte le utenze che saranno alimentate senza interruzioni in caso di black-out da UPS e che saranno sganciate in caso di emergenza da (1)
5 - Sicurezza (interruzione breve) = tutte le utenze che saranno alimentate entro 0,5 secondi in caso di black-out e che saranno sganciate in caso di emergenza solo dai VVF con sganci dedicati, per es.: illuminazione di sicurezza
6 - Sicurezza (interruzione media) = tutte le utenze che saranno alimentate entro 15 secondi in caso di black-out dal GE e che saranno sganciate in caso di emergenza solo dai VVF con sganci dedicati, per es.: ascensore antincendio
spirit ha scritto:Supponendo che io non possa fare come dici tu, avendo la linea di sicurezza dell'asc. derivata direttamente a valle del GE, posso fare come ha detto un untente in un post precedente e cioè che tramite contatto NO del'IMT del TR1 faccio partire il GE?
Presumo di si, ma non ha alcun senso... se devo fare una manutenzione al TR1, come faccio le manovre avvio manualmente il GE.