[1] Sezione cavo
salve a tutti...dovrei fare una linea in cavidotto interrato lunga circa 700m +/- , partendo dal contatore 220 V 3 kW al punto di fornitura piccola abitazione, che cavo dovrei utilizzare. Grazie
0
voti
[2] Re: Sezione cavo
cavolo..700 metri!!!!
secondo me un 35mm2 dovrebbe andare..
credo un 50 sarebbe un po esagerato..
secondo me un 35mm2 dovrebbe andare..
credo un 50 sarebbe un po esagerato..
0
voti
[3] Re: Sezione cavo
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,95 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,96 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,44 v
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 4 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
cavo da 50mm2 cdt in linea di 8,38 v
La tabella utilizzata per le cadute di tensione è la CEI UNEL 35023 per cavi isolati con gomma o con materiale termoplastico con grado di isolamento non superiore a 4 e con temperatura caratteristica fino a 80°C
calcoli effettuati con elettrikflash
http://www.elettikflash.com
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,96 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,44 v
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 3 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
considerando l'alimentazione di 220 v e un cosfi dell'abitazione di 0,98 e una cdt del 4 % hai diverse possibilità
cavo da 95 mm2 cdt in linea di 4,71 v
cavo da 75mm2 cdt in linea di 6,11 v
cavo da 50mm2 cdt in linea di 8,38 v
La tabella utilizzata per le cadute di tensione è la CEI UNEL 35023 per cavi isolati con gomma o con materiale termoplastico con grado di isolamento non superiore a 4 e con temperatura caratteristica fino a 80°C
calcoli effettuati con elettrikflash
http://www.elettikflash.com
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)