Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

IP40 o IP30

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 6 ago 2012, 8:47

Salve
se in un locale tecnico chiuso si deve installa re un quadro elettrico a pavimento è sufficiente utilizzare un grado di protezione IP30 o meglio IP40?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[2] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 ago 2012, 9:04

Chiuso quanto e a chi? Chi ha accesso al locale tecnico?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 6 ago 2012, 9:12

E' un locale all'interno di una struttura adibita a sala giochi, può accedere anche personale non qualificato.
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[4] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 ago 2012, 9:19

E' un quadro con porta?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[5] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 6 ago 2012, 9:27

Si
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

2
voti

[6] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ago 2012, 10:25

Se non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio (il locale tecnico se compartimentato o la zona di appartenza se non compartimentato) è sufficiente IP20.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 ago 2012, 10:52

La CEI EN 60204-1 recita:

"I cavi conduttori, le sbarre conduttrici e gli assiemi di anelli collettori devono essere installati
o racchiusi nell’involucro in modo tale che, durante l’accesso normale alla macchina, si
ottenga la protezione contro i contatti diretti applicando una delle seguenti misure di
protezione:
- ...
– protezione mediante involucri o barriere con un grado di protezione di almeno IP2X

Le superfici orizzontali superiori delle barriere o degli involucri facilmente accessibili devono
garantire un grado di protezione di almeno IP4X"
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[8] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ago 2012, 10:58

Ma è una macchina?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[9] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 ago 2012, 11:00

Hai ragione! Ho dato per scontato si parlasse di un quadro per macchina; mentre probabilmente è il quadro elettrico di un impianto. #-o
Deformazione professionale
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

1
voti

[10] Re: IP40 o IP30

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ago 2012, 11:11

:lol: :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti