Buonasera a tutti, vicino a casa mia c'è un elettrodotto che passa proprio sopra le abitazioni e per questo motivo, è sempre stato al centro di polemiche sull'inquinamento elettromagnetico. Si tratta di una linea trifase in alta tensione (circa 100 kV presumo), che origina da una vicina centrale di distribuzione e, dopo un breve tratto a terna doppia, si riduce ad una terna singola.
Poco tempo fa, sul giornale vi era notizia che la società incaricata era intervenuta per limitare le emissioni: in effetti, ho notato che adesso i conduttori sono più ravvicinati, uniti fra loro da cavallotti. Inoltre, gli isolatori sono stati spostati per modificare la traiettoria dei conduttori.
E qui arriva la mia curiosità: in che modo questo intervento limiterà il fenomeno? Se le mie info sono insufficienti ed avete bisogno di foto, le posterò. Grazie per l'attenzione
Riduzione emissioni elettromagnetiche elettrodotto
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
9
voti
[2] Re: Riduzione emissioni elettromagnetiche elettrodotto
Salve
matteo375,
avvicinare i conduttori riduce il valore del campo di induzione magnetica, in quanto i campi emessi dai singoli conduttori tendono ad annullarsi tra loro. Se poi i "cavallotti" sono messi sul tratto in doppia terna, all'inizio ed alla fine, vuol dire che la linea è stata "ammazzettata", ossia che i conduttori delle stesse fasi delle due terne sono stati tra loro cortocircuitati, il che bilancia le correnti tra le due terne e diminuisce ulteriormente il valore di campo, in quanto gli effetti delle due terne tendono tra loro a sottrarsi.
Qualche foto è comunque ben gradita!
avvicinare i conduttori riduce il valore del campo di induzione magnetica, in quanto i campi emessi dai singoli conduttori tendono ad annullarsi tra loro. Se poi i "cavallotti" sono messi sul tratto in doppia terna, all'inizio ed alla fine, vuol dire che la linea è stata "ammazzettata", ossia che i conduttori delle stesse fasi delle due terne sono stati tra loro cortocircuitati, il che bilancia le correnti tra le due terne e diminuisce ulteriormente il valore di campo, in quanto gli effetti delle due terne tendono tra loro a sottrarsi.
Qualche foto è comunque ben gradita!
0
voti
[4] Re: Riduzione emissioni elettromagnetiche elettrodotto
Mi tocca fare il ruolo del solito malpensante.. comunque il tutto dipende da quanta corrente ci fanno passare ( Ampère ) e quelli non si vedono!!...
0
voti
[5] Re: Riduzione emissioni elettromagnetiche elettrodotto
Mi tocca fare il ruolo del solito malpensante.. comunque il tutto dipende da quanta corrente ci fanno passare ( Ampère ) e quelli non si vedono!!...
No certo, non si vedono. Ma se la tensione della linea è rimasta la stessa di prima, anche l'intensità di corrente lo è. Quindi l'intervento porta beneficio
-
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
- Località: Milano
- Contatta:
2
voti
[6] Re: Riduzione emissioni elettromagnetiche elettrodotto
matteo375,
non e' detto. Se la linea prima era abbastanza scarica ed ora lavora a pieno carico, l'inquinamento elettromagnetico puo' essere anche aumentato.
Ciao
Mario
se la tensione della linea è rimasta la stessa di prima, anche l'intensità di corrente lo è.
non e' detto. Se la linea prima era abbastanza scarica ed ora lavora a pieno carico, l'inquinamento elettromagnetico puo' essere anche aumentato.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
3
voti
[8] Re: Riduzione emissioni elettromagnetiche elettrodotto
Aggiungo che, anche se la legge riferisce i valori limite di esposizione al campo di induzione magnetica a 50 Hz a valori medi misurati nelle 24 ore, la pratica usata dalle utility è di verificare che i valori di campo siano rispettati per la massima corrente (al limite termico) della linea.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)