Buonasera a tutti,
vi illustro lo strano comportamento del lampadario della camera dei bimbi.
Accendo l'interruttore, il lampadario resta spento. Lasciando l'interruttore acceso vado nella mia camera da letto ad accendere il lampadario. A questo punto istantaneamente si accendono entrambi i lampadari, il mio e quello della camera dei bimbi.
I lampadari sono comandati da due interruttori (non deviatori, né invertitori). Come si spiega? Come posso risolvere il problema?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Strano comportamento lampadario
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
2
voti
Detta così converrebbe far controllare questa disfunzionalità dell'impianto a una persona competente.
A me sembra il tipico caso di manomissione senza cognizione. Ti consiglio di far attenzione se metti mano all'impianto elettrico perché può essere molto pericoloso
.
Di ipotesi se ne possono far diverse.
La prima che mi viene in mente è questa:
A me sembra il tipico caso di manomissione senza cognizione. Ti consiglio di far attenzione se metti mano all'impianto elettrico perché può essere molto pericoloso
Di ipotesi se ne possono far diverse.
La prima che mi viene in mente è questa:
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
2
voti
Da quello da te descritto , può essere una non corretta connessione tra i due comandi ( sicuramente si trovano installati nella stessa parete o vicini quindi alimentati dalla stessa fase ). Ti descrivo eventuale correzione da effettuare:
Sempre con attenzione , nell'interruttore della stanza da letto dovresti staccare il conduttore < C > ( che dovrebbe alimentare con la fase l'interruttore della camera dei bambini ) dal serrafilo < A > ed inserirlo nel serrafilo < B >.
Facci sapere
Sempre con attenzione , nell'interruttore della stanza da letto dovresti staccare il conduttore < C > ( che dovrebbe alimentare con la fase l'interruttore della camera dei bambini ) dal serrafilo < A > ed inserirlo nel serrafilo < B >.
Facci sapere
Ultima modifica di
marco438 il 10 set 2012, 7:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile - Usa il tasto rispondi e non cita.
Motivazione: Eliminato quoting inutile - Usa il tasto rispondi e non cita.
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Intanto grazie per le risposte.
Avevo però dimenticato di dire una cosa moooolto importante, che credo cambi le carte in tavola.
Questo comportamento è presente da qualche mese a questa parte. Prima le cose andavano come dovevano e non ricordo di aver fatto fare degli interventi al mio impianto.
Un collega mi parlava di possibili dispersioni dovute al fatto che sui lampadari potrebbe (ma non ho verificato) non essere collegato il PE (giallo-verde). Che ne pensate? E' plausibile? Il lampadario cameretta è uno di quelli per bambini con la luna e un omino la cui testa è formata dalla lampadina.
un'altra precisazione: Se una volta accesi i 2 lampadari spengo l'interruttore della camera, a questo punto quello nella cameretta resta comunque acceso. Mi spiego meglio:
A) I 2 lampadari sono spenti
B) Accendo interruttore cameretta -> i 2 lampadari restano spenti
C) Accendo interruttore camera -> Si accendono in contemporanea i 2 lampadari
D) Spengo interruttore camera -> Si spegne il lampadario in camera, resta acceso il lampadario in cameretta
E) Spengo interruttore cameretta -> Si spegne il lampadario in cameretta.
Che ne pensate?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Avevo però dimenticato di dire una cosa moooolto importante, che credo cambi le carte in tavola.
Questo comportamento è presente da qualche mese a questa parte. Prima le cose andavano come dovevano e non ricordo di aver fatto fare degli interventi al mio impianto.
Un collega mi parlava di possibili dispersioni dovute al fatto che sui lampadari potrebbe (ma non ho verificato) non essere collegato il PE (giallo-verde). Che ne pensate? E' plausibile? Il lampadario cameretta è uno di quelli per bambini con la luna e un omino la cui testa è formata dalla lampadina.
un'altra precisazione: Se una volta accesi i 2 lampadari spengo l'interruttore della camera, a questo punto quello nella cameretta resta comunque acceso. Mi spiego meglio:
A) I 2 lampadari sono spenti
B) Accendo interruttore cameretta -> i 2 lampadari restano spenti
C) Accendo interruttore camera -> Si accendono in contemporanea i 2 lampadari
D) Spengo interruttore camera -> Si spegne il lampadario in camera, resta acceso il lampadario in cameretta
E) Spengo interruttore cameretta -> Si spegne il lampadario in cameretta.
Che ne pensate?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
0
voti
L'impianto, così come l'appartamento, è del 2009!
Il lampadario della mia camera funziona correttamente, sì!
Il lampadario della mia camera funziona correttamente, sì!
2
voti
e se una volta accesa la sequenza camera cameretta spegni l'interruttore in cameretta che succede?
Tu comunque spegni l'interruttore generale e serra i morsetti nelle scatole di derivazione stai a vedere che è un problema di falsi contatti?
Quanti Watt nel lampadario in camera e quanti in cameretta?
Tu comunque spegni l'interruttore generale e serra i morsetti nelle scatole di derivazione stai a vedere che è un problema di falsi contatti?
Quanti Watt nel lampadario in camera e quanti in cameretta?
3
voti
D) Spengo interruttore camera -> Si spegne il lampadario in camera, resta acceso il lampadario in cameretta
Questo farebbe pensare alla presenza di un relè passo-passo, o quantomeno al suo effetto (magari il circuito di comando è stato cortocircuitato dal chiodo di un quadro).
Sei sicuro che in cameretta ci sia un'interruttore e non un pulsante? (scusa la domanda idiota ma non conosco il tuo grado di "preparazione")
Inoltre:
Che succede in cameretta se in camera fai un paio di cicli acceso-spento al lampadario?
2
voti
Buona domanda, pero considerando che
Se prima funzionava e adesso no, o il passo passo oppure si e' incollato un deviatore.
gc200000 verifica se ci sono deviatori o interruttori o pulsanti aprendoli proprio, di solito se sfiamma e si incolla un po di nero lo vedi.
Avevo però dimenticato di dire una cosa moooolto importante, che credo cambi le carte in tavola.
Questo comportamento è presente da qualche mese a questa parte.
Se prima funzionava e adesso no, o il passo passo oppure si e' incollato un deviatore.
-

Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master

- Messaggi: 1108
- Iscritto il: 13 set 2010, 12:24
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)