Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[1] Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto UtenteIho » 19 set 2012, 22:01

Vorrei un Vostro parere sue due anomalie a cui nessuno, sin ora, ha saputo dare una risposta:

Abbiamo un impianto da 99,9 kW che, anche se raramente, ha presentato la seguente anomalia:
l' impianto si stacca e tutti gli inverter (9) li troviamo spenti, (display spenti).

All'inizio ho pensato subito che si fosse staccato l'interruttore generale e invece, nel quadro generale, l'interruttore automatico generale era in posizione ON (con tanto di lucina verde accesa) e gli interruttori automatici a valle e relativi ad ogni singolo inverter tutti in posizione ON.
Nonostante ciò l'impianto risultava disconnesso dalla rete.

Per farlo partire ho dovuto portare prima in OFF l'interruttore generale, quindi riportarlo in ON;
In sostanza ho effettuato una sorta di reset del sistema.
potrebbe essere il DDP che va in pallone?

Altra domanda:
si è guastato un inverter che abbiamo sostituito.
La casa costruttice però vuole che sul nuovo inverter (trifase BT) si faccia un test di controllo su Tensione e frequenza.
In sostanza si attacca un PC (notebook) all'inverter e si avvia su questo un applicativo ad hoc che aumenta/ abbassa piano piano i limiti di tensione e frequenza dell'inverter per costringerlo al blocco.
Appena si stacca si è verificato che il test è riuscito.

Relativamente ai limiti di sovratensione/bassa tensione è tutto ok.
Per il limite di frequenza invece succede la seguente:
inizia il test, la frequenza viene aumentata piano piano ma arrivato ad un certo punto stacca l'intero impianto.
Il motivo potrebbe ricercarsi sempre nel fatto che il DDP a monte rileva l'anomalia (sovrafrequenza durante il test) e per proteggere la rete stacca tutto?
Ma allora che senso ha fare il test?

Grazie per l'attenzione.


100_2597 (2)_640x480.jpg
Interruttore generale + DDI
100_2597 (2)_640x480.jpg (77.84 KiB) Visto 1506 volte

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
0
voti

[2] Re: Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 20 set 2012, 14:42

Iho ha scritto:potrebbe essere il DDP che va in pallone?


Potrebbe essere, ma bisognerebbe effettuare delle misure per controllare se il DDI ha aperto il contattore

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
2
voti

[3] Re: Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 set 2012, 15:45

Iho ha scritto:Per farlo partire ho dovuto portare prima in OFF l'interruttore generale, quindi riportarlo in ON;
In sostanza ho effettuato una sorta di reset del sistema.
potrebbe essere il DDP che va in pallone?


Era scattato il generale ma la leva non era in posizione OFF ma solo leggermente spostata dalla posizione ON. Gli scatolati, in genere, si comportano in questa maniera. Dunque era scattato il generale ma non te ne sei accorto. Lo dimostra il fatto che per riarmarlo l'hai dovuto resettare.

Iho ha scritto:inizia il test, la frequenza viene aumentata piano piano ma arrivato ad un certo punto stacca l'intero impianto.
Il motivo potrebbe ricercarsi sempre nel fatto che il DDP a monte rileva l'anomalia (sovrafrequenza durante il test) e per proteggere la rete stacca tutto?


Il test mica modifica la frequenza di rete!! Come potrebbe?! La modifica che viene operata è alle soglie del SPI testato.

Sul perché intervenga il SPI esterno non ho abbastanza dati per esprimermi.

O_/

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[4] Re: Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto UtenteIho » 20 set 2012, 16:16

Giovepluvio ha scritto:
Iho ha scritto:Era scattato il generale ma la leva non era in posizione OFF ma solo leggermente spostata dalla posizione ON.


ma è mormale che la lucina verde integrata nell'interruttore automatico rimane accesa?

Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 0:10
Località: Mantova
Contatta:
2
voti

[5] Re: Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 set 2012, 16:23

Iho ha scritto:ma è mormale che la lucina verde integrata nell'interruttore automatico rimane accesa?


Dalla foto non vedo di quale "lucina" si tratti ma probabilmente è una spia dello sganciatore elettronico. Non indica il fatto che l'interruttore sia aperto o chiuso quindi, sì, è normale.

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
1
voti

[6] Re: Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 20 set 2012, 16:39

Giovepluvio ha scritto:Era scattato il generale ma la leva non era in posizione OFF ma solo leggermente spostata dalla posizione ON. Gli scatolati, in genere, si comportano in questa maniera.


E' la posizione di "TRIPPED" "scattato" ma di solito è ben indicata sugli scatolati e come già enunciato da Giovepluvio, l'interruttore ti obbliga alla manovra di OFF prima che possa essere riarmato.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano
0
voti

[7] Re: Interruttore automatico ON ma impianto spento.

Messaggioda Foto UtenteIho » 20 set 2012, 18:09

perfetto,
ed una è "risolta"


Torna a “Energia e qualità dell'energia”